Hej Forumet,

Jag har ett problem som jag fasen inte får någon bukt på  >:(

Förutsättningarna är:
1 plans med källare 190kvm + 160kvm.
Radiatorer på båda planen, utom 1 badrum och i en "tillbyggnad" på 30kvm där vi tog det gamla garaget i anspråk (allt i samma huskropp)
Där är det golvvärme. Golvvärmen i badrummet ca 10kvm går på radiatorlinan, medan det nybyggda har en helt egen lina från BV pumpen.
Hör inte riktigt till saken, men golvvärmen i badrummet funkar sådär, men den med egen lina funkar finfint.

Vi har i enda änden av huset en liten lght på ca 35kvm, den är m a o avskild från vår boyta med en innervägg. Där finns det 4st radiatorer.

Nu till problemet, det blir så satans ojämn värme när jag jämför lägenheten med övriga huset. När vi har säg 18,5grader så kan det vara drygt 2 grader mindre där inne
ned mot 16,5. Har en digital termometer där inne.
Vi har stora fönster i hela huset så visst, en del från solenergi samt att lägenheten knappt får ngn strålningsvärme alls nu på vintern med fönster mot öst och väst.
Sedan har ingen varit i lghten på ett par dar, och vi är 2 vuxna och 2 barn.
Men jag har försökt att kolla av på morgonen, när det inte varit sol och ingen aktivitet inne, och det har varit samma visa genom åren.

Det behöver ju vara en skälig värme hos hyresgästen, men följden blir då om jag ska dra mot 19-20 grader där inne, så landar vi på närmare 22 och det blir ju varken ekonomiskt hållbart eller särskilt bekvämt.  Sc:,h

Det jag har testat är att lufta alla element inne i lägenheten, men upplever inte att det varit ngn luft i dom direkt.
Sedan har jag försökt att laborera med att strypa elementen innan lägenheten (tror det går på källarens krets) och inne hos oss, får se om det gett mer över till lägenheten, men det känns inte som att det funkat något vidare heller.
Det jag inbillar mig har gjort lite skillnad är när jag skickat på trycket lite högre i radiatorkretsen, mot 1,5bar, men det kan som sagt mycket väl vara något jag fått för mig.  :-X
Vet inte om det är riktigt ok heller, vad jag läst så ska det väl ligga på ca 1.

Har någon input på hur jag skulle kunna gå till väga? Börjar fundera på att installera en till kamin där inne, med vinterns förmodade elpriser kan man kanske nästan räkna hem det med...... 8)



Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #1 skrivet: 18 november 2022, 09:55:21 »
Kan cirkulationen vara dålig i lägenheten och bli bättre om man ställer upp cirkulationspumpen? Annars kanske läge att byta till större/tjockare radiatorer med mer effekt i lägenheten?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #2 skrivet: 18 november 2022, 10:00:02 »
Trycket i radiatorsystemet har inget med problemet att göra om radiatorerna är luftade.

Är det ettrörs- eller tvårörssystem, dvs är radiatorerna seriekopplade eller parallellkoppade?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #3 skrivet: 18 november 2022, 11:25:43 »
Det är ett 2rörs enligt tekniska beskrivningen @Roland

Dom ligger ju längst ut på slingan @Josth, så det kanske skulle vara ngt.  dontknow

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #4 skrivet: 18 november 2022, 12:36:06 »
Mät med hjälp av en IR-termometer temperaturen på in- och utlopp på radiatorerna. Om radiatorerna i den kalla lägenheten har betydligt större differens in/ut än övriga radiatorer i huset är det snedfördelning av flödet. Temperaturfallet över radiatorerna bör ungefär detsamma som över värmepumpen när den går.

Är det snedfördelning av flödet hjälper det inte så mycket att ställa upp farten på cirkulationspumpen. Snedfördelningen finns fortfarande.

Några praktiska tips: Mät mot målade eller tejpade ytor. Det går inte att mäta mot reflekterande metall med en IR-termometer. Ställ upp värmen och låt pumpen gå någon timme så att radiatorerna är riktigt varma. Det är lättare att se om det är problem med några temperaturdifferenser då.

Skulle det finnas några radiatorer där temperaturdifferensen bara är några grader bör flödet till de radiatorerna strypas. Sådana radiatorer, vanligen små radiatorer eller radiatorer nära värmepumpen, kortsluter flödet mellan pumpens varma och kalla sida och gör i slutändan att pumpens elförbrukning blir onödigt hög.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #5 skrivet: 18 november 2022, 12:49:57 »
Tack @Roland  salut

För att förstår här då. Jämförelsen inne hos oss kontra lght förstår jag, men detsamma som värmepumpen, då tänker du att diffen på in/ut på radiatorerna bör lira med pumpens utskickade värme/retur? Skillnaden då, delta ska vara samma.

Alla är målade så d torde funka bra.

När du säger flödet strypas, då menar du inte termostaten på dom va, utan vattentillförseln till radiatorn?

Fattar jag rätt att du menar att den radiatorn som inte tar ut så mycket värme från vattnet gör att det blir tilt i beräkningen för pumpen, hur mycket värme den behöver skicka ut?

Om det nu är någon form av snedfördelning, får jag då ge mig på att strypa flödet i radiatorerna likt det som du menar ovan?

//Johan W

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9929
  • Karma +19/-4
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #6 skrivet: 19 november 2022, 10:07:20 »
Skillnaden bör vara i samma storleksordning, den behöver inte vara exakt lika stor.

Det är bättre att strypa flödet genom fast inreglering. På äldre radiatorer brukar det finns en strypskruv vid utloppet.

En radiator som får för lågt flöde tappar rätt  bra i kapacitet. Några exempel från en radiatortillverkares beräkingprogram:

Är rumstemperaturen 20 grader och en radiator med in/ut 35/30 avger 100 W avger samma radiator med 35/33 117 W och med 35/25 68 W. Effekten minskar kraftigt när flödet minskar.

Omvänt vinner man inte så mycket på att öka flödet så att differensen blir under 5 grader. Det bidrar däremot till att ge onödigt hög temperatur på returvattnet till pumpen. Det finns en hel del pengar att tjäna på att få till rätt fördelning av flödet till radiatorerna. Jag kunde sänka värmekurvan så pass mycket att elförbrukningen minskade 5-10% vid oförändrad innetemperatur.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Olden

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Diffar 2 grader på samma plan!
« Svar #7 skrivet: 21 november 2022, 09:22:33 »
Intressant, det låter onekligen som att det är obalans längst ut på kretsen, att radiatorerna innan snor det mesta av värmen.

Då ska jag se till att slå till på en IR mätare och börja fixa, stort tack så länge  tummenupp Inte omöjligt att det blir några fler dumma frågor på vägen här.....  tOOmten

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!