Hej!
Jag läste en del här, så nu är det dags att göra första tråd med
Köpte hus 3 år sen med Nibe 1230-10 (tror jag). Än så länge förutom vanliga grejer (2 sensorer + 1 ventil som behövde bytas) den funkar som den ska.
Den installerades i 2007 och jag har ingen dokumentation om den förutom manual som står på den och även den har inte något ifylld heller om borrdjup osv.
Huset är från 1946 1 1/2 plan med källare. Alla fönster är utbyta samt ny fasad med isolering är gjort och nytt tak, men förbrukning i snitt per år är ganska hög, mellan 20 och 22 000 Kwh.
Eftersom huset är varm av sig själv, jag håller panna året runt på vår/höst läge då det räcker gott och väl för uppvärmning och vv, men säkert en del av justering av inställningar kan behövas.
Den brukar dra minst runt 12-15 Kwh om dagen, för exempel i Oktober månad som har varit relativt mild, den har spenderat 560Kwh så det matchar ungefär med vad jag tror den brukar spendera även på sommar när i Juni, Juli och Augusti förbrukning för hela huset blir runt 1000Kwh.
Här är mina nuvarande inställningar.
Vad är kompressor livslängd på denna? Känns som den har tuggat en del timmar.
1.0 Varmvattentemperatur: 48.2C
1.1 VV-periodtid/periodtid: 30(60) min
1.2 Periodtid: 60 min
1.3 Maxtid varmvattenproduktion: 30 min
1.4 Starttemperatur varmvatten: 47.3(44)C
1.5 Stopptemperatur varmvatten: 47.3(50)C
1.6 Stopptemperatur extra varmvatten: 47.3(60)C
1.7 Stopp kompressor extra VV: 47.3(55)C
1.8 Intervall periodisk extra varmvatten: 14 dgr
1.9 Nästa XVV höjning: 45 --- 00:00
1.10 Drifttid varmvatten: 18805h
2.0 Framledningstemperatur: 27.8(31)C
2.1 Kurvlutning: 9
2.2 Förskjutning värmekurva: -2
2.3 Mintemperatur framledning: 27.8(15)C
2.4 Maxtemperatur framledning: 27.8(55)C
2.5 Kompensering yttre: 1
2.6.1 Framledningstemperatur vid +20: 15C
2.6.2 Framledningstemperatur vid -20: 35C
2.6.3 Knäcktemperatur: 0C
2.6.4 Framledningstemperatur vid knäck: 20C
2.7 Returledningstemperatur MAX: 27,0(53)
2.8 Gradminuter: -38
4.0 Utomhustemperatur: 9.5C
4.1 Utetemperatur medel: 11.3C
5.0 Köldbärare in/ut: 6.0 6.4C
5.1 Köldbärare ut/MIN: 6,4(-8)C
5.2 Auto återstart KB-larm: från
5.3 Tid mellan starter: 20 min
5.4 Startvärde kompressor: -100
5.5 Status kompressor: från
5.6 Antal komp. starter: 171927
5.9 Drifttid kompressor: 46852h
5.11 Hetgastemperatur: 32,2 C
5.12 Vätskeledningstemperatur: 27,2 C
5.13 Suggastemperatur: 30C
5.14 Temperatur efter kondensor: 27,4C
5.15 Kompressortyp: Normal
Tack för hjälpen.