0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
4.9.3: Gradmininställning Aktuellt värde = visar aktuellt värde Start kompressor = -200 till -300
5.1.5: Fläkthastighet frånluft Normal 67% // Försök få minst 180 i luftflöde, se värdet nedan i Meny 3
SKa nog skriva in några varningar i den tråden, optimeringsguinden är inte optimal enligt mig.Ser inte vinsten med detta, Nibe 730 är en inverter och går normalt nonstop hela värmesäsongen, det är typ bara on/off värmepumpar (och kanske våldsamt överdimensionerade invertrar) som vinner nått med att ändra detta.Ger fan i detta om fläkten är korrekt injusterad av ventilationstekniker.
Ändrade aldrig fläkten då det värdet redan låg över 180 och är injusterat av ventilationsfirma.
Du har fel på korrigeringsfaktorn för att du ändrat på fläkthastigheten
Om inte luftflödet som BS1 visar stämmer med det luftflöde man mätt upp med kalibrerade instrument i huset så kan korrigera BS1 visning med en korrigeringsfaktor så den visar rätt värde.
42 lit/sek motsvarar 152 kbm/tim. BS1 visar för högt. Hoppas @DonPablo kan fylla i exakt vad det blir för fel i styrningen.