Jag är helt ny på hus och har en Nibe Fighter 1215. Det har varit ganska varmt inne så jag tänkte sänka någon grad för att få ned elkostnaderna. Blir inte klok på instruktioner äna dock. Stämmer det att det är värmekurvan som ska ändras från 9 till 8? Finns det något annat sätt att förstå inomhustemperaturen? Jag känner mig helt bortkommen med dessa värmekurvor…

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10195
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Sänka värmen, värmekurva NIBE
« Svar #1 skrivet: 22 oktober 2022, 19:10:54 »
Hej! Fighter 1215 är en bergvärmepump av lite äldre snitt. För att sänka innetemperaturen lika mycket oavsett det är kallt eller milt ute så är det parallell-förskjutningen av värmekurvan som ska minskas. Brukar finnas ett vred för det graderat -10 till +10. Börja med att sänka ett steg och vänta ett dygn minst för att se effekten.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29875
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Sänka värmen, värmekurva NIBE
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2022, 19:58:57 »
Jepp, kurvan justeras med både ratten och lutningen i displayen.
Att vrida ner på ratten gör att beräknad framledning sänks lika mycket oavsett utetemperatur.
Att ändra kurvan får mer effekt ju kallare det är ute.

Min rekommendation är att anteckna kurva-ratt-utetemp-innetemp ett dygn efter varje ändring så kommer du så småningom förstå bättre hur det funkar och kan optimera inställningarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!