3. Sommarurkoppling?
I första inlägget nämndes att "den slår aldrig över och producerar värme till elementen". Frågan är vad "den" syftar på. Är det växelventilen eller är det hela pumpen som avses?
Är du helt säkert att inte växlare är täppt? Min var det och det märks lätt om man håller handen på röret upp till pumpen innanför fronten. Blir det snabbt varmt när kompressorn går igång så är det flödesproblem.
Du har inte råkat stänga alla termostater i huset antar jag? Då blir det ju också dåligt flöde.🙂
Du har troligtvis nästan stopp i värmeväxlaren. 64 grader i framledning och 19 i retur indikerar mycket lågt flöde. Det är 45 grader i skillnad och det indikerar flödesproblem.