Hej,
Värmepumpsforum måste vara bästa stället å få hjälp med VP problem

Hjälper min svåger med en Thermia Villa Classic 155 tillverkad år 2000 och villan är kanske på 300m2 med radiatorer, ingen vattenburen golvvärme. Förmodlingen är VP alldeles för stor för när den värmer radkretsen så det knäpper/smäller det ganska så mycket i systemet. Kanske så går det att justera så det blir bättre eller för att få det bra en knäpptank eller en acctank eller ny en VP…
När kompressorn startar så går den korta tider c:a 2-3 min vid ute temp c:a 10°C.
Det största problemet är att varmvattnet tar slut väldigt fort vid duschning

och att det inte är direkt varmt heller (finns ingen blandningsventil mellan varmvatten och kallvatten så det borde inte var något problem där).
Varmvattenproduktion VVB är inställd på start 44°C och den slutar på c:a 48°C efter c:a 2-3 min.
Såg att när pumpen startar för att värma huset och när den var “nöjd” så övergick den till att värma VVB när temperaturen var nära 44°C eller lägre.
Har konstaterat att “Drift-pressostaten” bryter vid c:a 48°C framledningstemp samt att “Högtrycks-pressostaten” bryter vid c:a 54°C framledningstemp (tvångskörde kontaktorn till kompressorn), framledningstemp-givaren reagerar snabbare på temperaturförändringar än givaren för VVB.
När jag minskade flödet på cirkulationspumpen när kompressorn arbetade så stannade kompressorn nästan med en gång vid VVB produktion och drifts-pressostaten återställdes inte förrän jag vred om växelventilen till radkretsen.
Har konstaterat också att reglermotorn (LK EMV110-M 89i0) stannar lite som den själv vill och inte växlar håll på ventilen ordentligt, jag ställde ventilen manuellt när jag testade pressostaterna…
Jag har gjort rimlighets-bedömningar på att följade givare visar tillräckligt rätt: utetemp, framledningstemp, returtemp och VVB temp. Köldbärartemp hittade jag inte i reglerdatorn samt en del andra menyer, var troligtvis för trött i huvudet. [Tillagt 2022-10-02: KBtemp verkar inte finnas i denna mjukvara]
Jag förstår elshema ganska så bra och en del om reglering, har konstaterat att den är ganska så fabriksinställd.
Avvikande inställningar som jag hittat, fabriks-inställningar inom parentes, ändrade direkt efter: “Integral VP (-60) 19, Integral TS (-600) 50, VV tid (40) 27.
2022-10-03, Mer avvikande inställningar: "VP (60°min) 30°min och TS (600°min) 50°min, varför kan det vara ändrat till så låga värden???
Funderar på följande nödlösningar som kanske inte behövs om det går att få ordning på VP: toppvärma VVB varje dag, samt att starta VVB produktion så fort VVB temp är 44°C om det nu går…
Rörmokare har satt in filter på radkretsens retur strax innan VP och felsökt en del men har gett upp och förstår inte vad som är fel i första hand på VVB delen .
Drifttider: VP: 40670h, TS: 3509h, VVB: 6992h, 2022-09-27
Finns det någon programvara för PC att koppla upp mot reglerdatorn för att redigera och/eller se inställningar, går det att uppdatera reglerdatorn (V 2,07c) med ny mjukvara om det skulle behövas, eller helt enkelt byta till ett annat styrsystem?
Är det lämpligt att frekvens-styra denna kompressor ”Z61KCE-TDF-522”, den har mjukstart i dagsläget (läs går utan att den havererar) och i så fall hur långt i ner frekvens är lämpligt att gå i både kompressor för funktion?
Jag mottager väldigt gärna tips och vad jag bör felsöka/kontrollera och återkommer med svar.
Jag har följande dokumentation från Thermia: S-52368-5, S-52368-7 & S-52369-5
//Benny