Ämne: Dimension scrollkompressor (läst 641 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 451
Karma +0/-0
Kön:
dadid
Dimension scrollkompressor
«
skrivet:
25 september 2022, 21:04:02 »
Citera
Har en 2025-10 idag som knallar och går. Ned mot dygnsmedel -4 klarar den sig utan elp.
Golvvärme och radiatorer med golvvärmetemp i ett gammalt tegelhus i skåne. 500l tekniktank. 500l slingberedare.
Om jag skulle byta idag, vilken storlek på en 2120 vore lämpligt? 12, 16 eller 20? Är 20 på tok för stort?
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29866
Karma +19/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Dimension scrollkompressor
«
Svar #1 skrivet:
26 september 2022, 09:05:53 »
Citera
2025-10 ger ca 7,5 kW vid -4 C ute, om man extrapolerar detta till -10 C så blir effektbehovet ca 9,4 kW, blir det kallare än så i Skåne?
En 2120-12 ger 7,5 kW vid -10 C så den kanske är lite klen?
En 2120-16 ger 11 kW vid -10 C ute så den kommer räcka till och lite mer.
2120-20 låter för stort.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Dimension scrollkompressor
«
Svar #2 skrivet:
26 september 2022, 10:22:52 »
Citera
I Skåne varierar DVUT från -10 °C vid södra och västra kusterna ner till -15 °C uppe vid gränsen mot Småland. Mitt i Skåne är DVUT ungefär -12,5 °C om man inte vet närmare och behöver gissa. Befolkningsmässigt är det ju dock flest som bor utmed kusterna.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dadid
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 451
Karma +0/-0
Kön:
dadid
SV: Dimension scrollkompressor
«
Svar #3 skrivet:
26 september 2022, 12:23:18 »
Citera
Tack. För era svar.
Vid köp av ny pump verkar 16 lämpligt, men den har så vitt jag förstår slutat att tillverkas. Heter numera 2125 och går på annan gas, med lite annorlunda karaktäristik.
Bör jag helt utesluta en 2120-20 om det dyker upp en begagnad?
Loggat
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Dimension scrollkompressor
«
Svar #4 skrivet:
26 september 2022, 12:31:39 »
Citera
Enligt NIBE sajt är det F2120-16/20 som gäller fortfarande. Några S2125-16/20 har inte kommit ut än (i alla fall på svenska marknaden). Det senaste som tillkommit är F2050-6/10 som ersatte F2040 men den är inte aktuell här.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
Dimension scrollkompressor
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 908
dolda: 0
användare: 1
Användare online
:
Maxz
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info