0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.
Jag har blockerat elpartonen med två stycken Shelly 1. Jag har två för det är två olika effektlägen.Men nu vill jag ta det vidare. Det går att trycka på extra varmtvatten-knappen för att få 60 grader.Finns det någon ingång för detta också tro? Jag skulle vilja höjja vattnet till 60 grader när priset är som billigast.
Hej, jag har följt den här tråden och testat att parallellkoppla ett motstånd över utegivaren, funkar bra. Funderar nu på om man kan ta den tanken vidare och göra liknande med givarna 88 och 94, alltså temperaturgivarna för själva pannan. Den ena (88 - "elpatrondrift") är temperaturen som visas på kanal 1 i displayen och den andra (94 - "kompressordrift") är temperaturen som visas på kanal 8. Om man exempelvis skulle vilja blocka varmvattnet (man måste ju kanske inte duscha en gång till direkt efter man har duschat på morgonen, så det gör inte så mycket om det inte blir 50 grader i pannan förrän senare när det är billigt att värma - resonerar jag, utmana mig gärna), så kanske man skulle kunna gå den här vägen via temperaturgivarna och lura dem en stund att vattnet är varmare?
Kör bara! Enda nackdelen är att kompressorn inte kommer kunna gå samtidigt till värmen, ifall man vill det på mellanpris.Styrningen godkänner inte en högre elpatronsignal än kompressorsignal i temperatur, så öka dem i rätt ordning.
Ok tackar för det! Då får jag se till att höja kompressorsignalen först och därefter elpatronsignalen. Och i omvänd ordning sen när jag vill slå på värmen igen? Finns det nåt annat att tänka på här vad gäller styrningen? Också en ytterligare fråga: fortsätter cirkulationspumpen att gå? Finns det risk att det börjar gå runt kallt vatten i golvrören... eller tänker jag fel?
Utegivaren kan inte klippas, då gasar den värmen i max istället eller så blir det okänd error.Så, en resistor måste läggas till parallellt över utegivaren för att det ska funka. Det måste vara via ett potentialfritt relä.Innegivaren behöver inte användas på något vis.Jag var nyfiken på vilken resistor som var lämplig så jag tog reda på svaret.Två olika räkneexempel med olika resistorer vid olika utetemperaturer. Skulle säga båda fungerar bra, men rekommenderar 4,7k:2.2K ohm-30 grader ger 33 grader utetemperatur0 grader ger 36 grader utetemperatur30 grader ger 47 grader utetemperatur4,7K ohm-30 grader ger 17 grader utetemperatur0 grader ger 23 grader utetemperatur30 grader ger 40 grader utetemperatur
Jag har sedan ett par månader bergvärmepump istället för min Nibe 310P. En IVT Geo 612 C. Även om det nu drar mindre el vill jag blockera de värsta pristopparna fortfarande. Om jag skulle vilja manipulera utetempen på denna med, kan jag använda samma motstånd till denna panna? Brukar det vara standard på utegivarn?Jag hittade bifogad bild på en tabell i installationsmanualen sida 57. T1 är utetemp. Funkar det med paralellkoppla en 4,7K ohm fortfarande?https://backend.omnishare.net/gfx/Files/116/SE%20-%20Dokumentarkiv/Installations-%20och%20anvandarhandledningar/Bergvarmepumpar/IVT/IVT%20GEO%20600/Installationsmanual_Geo600C.pdf