SV: Inställningar
« Svar #15 skrivet: 23 april 2006, 18:44:51 »
Onkel Tompa

Ja det fungerar bra med 20 min fördröjning. Antalet starter har minskat med ung 1/3 del. Däremot har jag ingen direkt koll på om energiförbrukningen minskat av detta.

Övrigt
Jag har nu mätt energiförbrukningen under 23 dagar med min separata elmätare. Sanningen är ibland lite dyster. Enl elmätaren har jag förbrukat 567 kwh. Från detta skall gå CP med 23*1,5kwh(ca35kwh).
Således VP 532kwh. Att jämföras med displayen som under samma tid visar en förbrukning om 476 kwh!
Dvs en skillnad till min nackdel om 56 kwh. Procenten får ni räkna ut själv.
Med detta vill jag inte säga att jag är missnöjd men onekligen lite fundersam. Eftersom jag inte har en mätare som mäter avgiven effekt så kan jag inte säga något om erhållen COP.
Jag-amatörmässigt-gissar att,förutom för lågt satt uträkningskonstant, så måste KB-in ha betydelse.
Enligt mina noteringar var förbrukningsskillnaderna lägre i början av mätperioden men vartefter KB-in höjs så ökar skillnaderna.
Några nuvarande värden:
Kb  +5/+1
drifttid  6 tim/dygn
starter 20/dygn
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Inställningar
« Svar #16 skrivet: 26 april 2006, 10:06:26 »
Ingen orsak att vara dyster  :) det är ju bra om vi får koll på hur stor felvisningen kan vara.

Till ursprungsfrågan. Jag kollade vad som händer när man ändrar max vp-temp i kodmenyn.

Höjer jag till 65 grader (vilket är max i min Ecoheat) går "55-graderskörningen" till 65 grader.
Sänker jag den till 45 grader går körningen till 45. Etc.
Så vi kanske ska kalla den för vv-körning istället?! Den kör kompressorn till max vp-temp är uppnådd.
Var fjärde körning kör en CTC upp vp-temp till inställd max-temp.
Detta under förutsättning att brine in är +2 ºC eller högre.

Då kan man fundera på vad det leder till om man sänker maxtempen. Kortare gångtid på kompressorn lär det bli, vilket kan vara en fördel åtminstone på sommarhalvåret. Bara man a) inte får något tillskott b) vv räcker till.
Jag har inte haft ts avstängt på sommaren tidigare, så vi får väl se hur det går. OM vv tar slut och ts är avstängt, lär det dröja innan man får mera om man ska vänta på den fjärde starten?  Sc:,h

EDIT: Sen kom jag ihåg att CTC gör en fullkondensering varje körning på sommaren, så det borde inte bli något pråbblem.

Brine in: vilken energiförbrukning är det som skulle öka när brine blir varmare??

En sak till, att CTC bara visar brine temp i hela grader tror jag är bra. Felvisningen på tempgivarna är för stor för att det ska vara någon nytta med decimalerna. En del försöker räkna ut upptagen effekt genom att utgå från delta brine in/ut, ogörligt menar jag!
« Senast ändrad: 29 april 2006, 17:14:47 av drjukebox »
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar
« Svar #17 skrivet: 11 maj 2006, 12:29:24 »
Det är bara om du uppnår värdet för sommarkörning som du får full kondensering vid varje körning. Och det upp nås först när temperaturen överstiger värdet i 8 timmar :) sedan ligger det kvar i 8 timmar när det understigs.

Det man skulle kunna göra är höj min värdet till 38 grader och sänk max till 45-48 grader. Det borde ge fler start och stopp och hålla ett börvärde minus 3 till 4 grader i övre delen. MEN då du har en stor VP (10KW) så borde den kunna tillverka varmvatten löpande.  :) 

Börja med att sänka max värdet till 50 grader och titta på hur mycket mer start och stopp du får. För under sommaren tappar du många start och stopp pga att VP inte behövs lika mycket till att värma huset.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2055
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC håller måttet
SV: Inställningar
« Svar #18 skrivet: 11 maj 2006, 18:03:23 »
Kör sen april med vp-temp min 38 ºC och max 48 ºC.

Det verkar funka utmärkt. Kompressorn går denna vecka 1-1 1/2h per dygn med 5-8 starter.
Har rena badorgierna här så det går mycket vv.  :)
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år! Ungarna utflugna.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!