Bor sedan ett och ett halvt år i ett hus där en ca 15 år gammal Nibe 360p står för uppvärmningen. Har fungerat bra hela tiden så när som i början av sommaren då den började utlösa HP-larmet. Bytte luftfiltret då det såg gammalt och igensatt ut och sedan fungerade den bra igen fram till i förrgår då varmvattnet var kallt och manometern visade ett mycket lågt värde, minns inte exakt vad den stod på men långt under normalt. Jag fyllde då på systemet och luftade sedan men varmvattnet kom inte tillbaka förrän jag ändrade från autoläge vår/höst till vinterläge.
Testade i eftermiddags att ställa tillbaka den till vår/höst men nu är varmvattnet borta igen. Kompressorsymbolen visar att den är igång, ljudet antyder att kompressorn går men på siffrorna så verkar den inte fungera som den ska:
Utetemperatur 10
Avluftstemperatur 25,3
Frånluftstemperatur 29,5
Förångningstemperatur 25,9
Temp VV-givare 24,0
Temp kompressorgivare 22,0
Temp elpatrongivare 21,8
Framledningstemp 21,6 (29)
Returtemp 21,6
Är det ett solklart fall av att kompressorn har gjort sitt eller finns det något annat som kan vara orsaken till detta?
Mvh William