0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Det verkar som att shuntgruppen inte hämtar vilken temperatur som den ska ligga på från VP.Enligt produkt bladen så har du både en termostat ( där du ställer temperaturen som du vill ha) samt en säkerhetstermostat om den första pajar.Så tolkar jag dettaMVHTony
Har du rumstermostat så kan den ju vara neddragen på minvärde?Den kan också vara trasig, och att det ger samma fel.Säkerhetstermostaten kan ha fastnat i stängt läge, eller så kan kapillärröret har gått sönder, men det borde du se på att olja läckt ut.På returledningen (till höger om säkerhetstermostaten) sitter det även en grundflödesventil som man kan justera maximal in/utgående flöde på.Den skulle kunna vara stängd av någon anledning, och då får du aldrig fram någon värme till shuntgruppen.Jag skulle börja med att kolla på grundflödesventilen.Har du barn i huset så kan de ha skruvat på den, eller någon kompis som varit rolig.Eller du själv som pillat på prylarna...
Larm 229 är väl typiskt för när rumstermostaterna börjat stänga en efter en och det blir dåligt med flöde i systemet. Alla rumstermostater ska stå på max förutom något enstaka i sovrum om det blir för varmt där. Man justerar in flödet i värmesystemet så det blir lagom varmt överallt utan termostater. Är huset 130 kvm?
Hej! Mystiskt om alla termostater är fullt öppna Undrar om något av rören är felkopplade så fram och retur förväxlats??Om huset är 180 kvm kan man undra varför fläkten i F730 är inställd på 130 kvm?
"Surrandet" är säkert kompressorn som går på lite högre varv och försöker köra ikapp gradminuter om den ligger nere på -500 gradminuter.