« skrivet: 15 maj 2022, 20:00:07 »
Har precis fått bergvärme installerat och anslutet och då blev elementet i pannrummet och golvvärmen i gillestugan kalla. Nu då jag undersökt installationen märker jag att både elementets tillopp och golvvärmens är anslutna till bergvärmepumpens retur. Borde de inte vara anslutna till tilloppet som övriga radiatorer I huset?
« Senast ändrad: 15 maj 2022, 20:14:34 av stejfan75 »

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felanslutet element och golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2022, 20:20:11 »
Ja, det borde de. Men det låter lite märkligt att det blivit fel på dessa två men inte de övriga? Var de fel tidigare också?

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad stejfan75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felanslutet element och golvvärme?
« Svar #2 skrivet: 15 maj 2022, 20:22:10 »
Nej allt har inte installerats på en gång utan i omgångar då rörisarna verkar haft fullt upp med många jobb samtidigt.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felanslutet element och golvvärme?
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2022, 14:00:17 »
Gör om, gör rätt.  ;)

// Magnus

Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad stejfan75

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Felanslutet element och golvvärme?
« Svar #4 skrivet: 16 maj 2022, 15:23:06 »
Gör om, gör rätt.  ;)

// Magnus

Exakt. Alla kan göra misstag och det är inte mer än så  :)

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!