Författare Ämne: Driftsättning Altherma 3X Geo 3 10kw  (läst 2299 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ziggzon

  • Gäst
Ziggzon
Driftsättning Altherma 3X Geo 3 10kw
« skrivet: 13 april 2022, 10:29:54 »
Hej.
Har haft oturen med att cirkulationspumpen till köldbärardelen gått sönder kort efter driftsättning.
Nu när den ska bytas ut vill jag vara med och försöker lära mig allt kring detta.
I installationshandboken sid 169 finns en bild där POS C är "lufningsventil för bärarkrets" jag kan inte se någon sådan i mitt skåp. Finns den på denna modell?
På sida 195- Driftsättning 7.1 finns en checklista där det står. "Luftningsventilen är öppen (minst 2 varv)" Finns alltså ingen hänvisning till vad man menar så vart sitter den?

Mvh. Mikael

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2881
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Driftsättning Altherma 3X Geo 3 10kw
« Svar #1 skrivet: 13 april 2022, 22:23:55 »
Hej.
Har haft oturen med att cirkulationspumpen till köldbärardelen gått sönder kort efter driftsättning.
Nu när den ska bytas ut vill jag vara med och försöker lära mig allt kring detta.
I installationshandboken sid 169 finns en bild där POS C är "lufningsventil för bärarkrets" jag kan inte se någon sådan i mitt skåp. Finns den på denna modell?
På sida 195- Driftsättning 7.1 finns en checklista där det står. "Luftningsventilen är öppen (minst 2 varv)" Finns alltså ingen hänvisning till vad man menar så vart sitter den?

Mvh. Mikael

Har du inte garanti på den ?
Varför gick KB pumpen sönder ?

/D

Ziggzon

  • Gäst
Ziggzon
SV: Driftsättning Altherma 3X Geo 3 10kw
« Svar #2 skrivet: 14 april 2022, 10:05:41 »
Hej.
Ja det drivs som ett garantiärende. Anledningen till varför den gått sönder är inte inte klarlagd. Pumpen ska bytas ut och skickas tillbaks med metallspånet som kommit ut för utredning, sedan får vi hoppas att man kommer fram till något.
Vid min snabba jämförelse mellan pumparna så kan jag se att materialet kring "centrumskruven" i cirkulationspumpen saknas på den i skåpet.

Har du kunskapen att svara på mina tidigare frågor? Tycker annars att det skulle kunna drivas som ett förbättringsförslag hos er som skriver Installationsmanualerna.



Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!