Hej,
Väntar på en ny grundvattenpump som la av i veckan. Kör min IVT GreenLine e17 på enbart tillskott. Helt ny - installerad Nov 2021.
Hade en likadan växlare innan - ibland behövde man köra på enbart tillskott då också, inga problem att värma huset. Nu på denna nya så när jag kör enbart tillskott och har inställt på 6kW så "stannar" den på 24,6 grader ut i radiatorerna, trots att det vi denna utomhustemp skall vara runt 32 grader. Varmvatten är inga problem, där värmer den som den ska. Gamla var också inställt på 6kW och inga problem att värma ordentligt.
Vad är det för inställning som gör att den "stannar" på 24,6 grader?..

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2909
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2022, 21:41:18 »
Hej,
Väntar på en ny grundvattenpump som la av i veckan. Kör min IVT GreenLine e17 på enbart tillskott. Helt ny - installerad Nov 2021.
Hade en likadan växlare innan - ibland behövde man köra på enbart tillskott då också, inga problem att värma huset. Nu på denna nya så när jag kör enbart tillskott och har inställt på 6kW så "stannar" den på 24,6 grader ut i radiatorerna, trots att det vi denna utomhustemp skall vara runt 32 grader. Varmvatten är inga problem, där värmer den som den ska. Gamla var också inställt på 6kW och inga problem att värma ordentligt.
Vad är det för inställning som gör att den "stannar" på 24,6 grader?..
Huset kräver mer effekt. Ställ den på 9 kW så länge.
D

Utloggad The Chief

  • The Chief
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2022, 21:49:26 »
Tror du det är så enkelt?
Förra gamla pannan stod också på 6kW och klarade det finfint.. tänkte att denna helt nya borde också klara det?.. jag får väl prova. Så jäkla dyrt med el bara. ::)

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4439
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2022, 22:20:38 »
Du har ju en 17kW VP, vad får dig att tro att 6kW skulle räcka att hålla värmen? I så fall borde du ju ha en 6kW VP, inte 17kW.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2022, 23:20:29 »
Gamla var också inställt på 6kW och inga problem att värma ordentligt.

Detta får du förklara lite?
Menar du att du tidigare har klarat hålla värmen i huset på vintern med endast en 6 kW elpatron i en gammal panna/värmepump?
Varför har du i så fall en IVT E17 nu?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2909
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2022, 08:17:08 »
Tror du det är så enkelt?
Förra gamla pannan stod också på 6kW och klarade det finfint.. tänkte att denna helt nya borde också klara det?.. jag får väl prova. Så jäkla dyrt med el bara. ::)
Så enkelt tror jag det är. Du har en 17 kW VP nu, den förra var likadan med 6 kW elpatron aktiverad. Du kanske klarade dig med endast elpatronen igång men då kan det ha varit mildare väder. Det är alltid effektunderskott om du inte når beräknad framledning på elpatron. Du kan även ha någon fas borta på elpatronen.
D

Utloggad The Chief

  • The Chief
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Uppdatering:
Ställde den på 9kW och det blev lite bättre. Jag hade en 17kw IVT förut också och den räckte mer än väl, därför tog jag en likadan nu. Har stort hus, men 9 kW räcker tydligen inte.

Fått installerat helt ny grundvattenpump idag.. fortfarande inte löst problemet. Själva grundvattenpumpen vill inte gå igång, alla andra cirkpumpar går som de skall. Dock vill inte grundvattenpumpen gå. Är det någon inställning på VP som måste aktiveras för att den pumpen skall gå?
"Det måste vara ett elfel" sa den mycket trevliga hantverkaren. Så jävla störigt, vill ju bara ha någon som kan "hela systemet" end to end och kan felsöka, avhjälpa och skicka räkningen. Just nu skiter jag i vad det kostar att fixa - bara fixa problemet.
//Sur gubbe

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4211
  • Karma +3/-1
Tråkigt att höra att pumpen verkar ha byts i onödan pga bristfällig förundersökning. Kan vara något så enkelt som matningsspänning, kontaktor, motorskydd eller signalen till kontaktorn. Men utan att mäta kan man bara inspirera vad som behöver mätas, utan att ens sett systemets uppbyggnad.

Försök bestrida lite efteråt när problemet är löst. Tycker inte man ska komma undan om man har mage att ta betalt för felaktigt jobb, det ska vara backjobb.
Så hade jag i alla fall gjort. Jag fakturerar bara timmar som leder någonstans i felsökningen, lärotimmar är ju personlig utbildning.

Ta en titt på din växelventil, vanligt problem när värmen inte kommer ut. De kan kärva och bli tillfälligt lagade med bara motion, beroende på typ.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30446
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Enbart tillskott - varför ej så varmt ut i radiatorerna
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2022, 10:37:09 »
Att elpatron 6 kW inte räcker är logiskt om man har en 17 kW värmepump, elpatron bör då ställas på 9 kW och troligen var den förra värmepumpens elpatron inställd på detta.
Men blir det riktigt kallt ute så kommer inte denna räcka heller.

Jag vet inte exakt hur grundvattenpump funkar på en IVT, men skulle jag gissa så är det nått tillbehörskort som styr grundvattenpumpen.
Men att felsöka detta borde ju inte vara så svårt, man testar och koppla in grundvattenpumpen direkt på spänningsmatning och ser om den funkar?
Man kan ju också mäta om den får nån spänning från utgången i värmepumpen.

Det kan vara så enkelt att det är nån intern säkring i värmepumpens matning till grundvattenpumpen som gått?
Men tyvärr, IVT:s manualer lämnar mycket övrigt att önska så du måste ha hem nån som kan detta och kolla på grejerna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!