Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Installerat övervakning av Delta(T) - Förslag på förbättring?  (läst 1088 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hej!

Jag har nu installerat övervakning av mina golvvärmeslingor som är nya från Uponor. (ESP32 + 10 st vattentäta Dallas-givare :-)

* Jag har en givare på inkommande till skåpet, och en givare på varje retur (7 st) samt en på returen tillbaka till pumpen (via arbetstank).
* Jag har utgått ifrån att skillnaderna mellan respektive tillopp är marginell.
* Jag har monterat givarna enbart med aluminiumtejp då jag för tillfället inte hittar min isoleringstejp.
* Det är just nu 1,7 grader varmt ute. Grafen visar delta när pumpen brassar på lite (36 grader framledning, 42 inställt vid DUT som en chansning).
* Golvvärme i träbjälklag (ventilerade nivellgolv, platta på mark)
* Två av rummen (tvättstuga och dusch) har ingjutna slingor och gissningsvis högre delta-t pga detta.
* Om jag tittar på tillopp/retur så är det tydligt att vissa slingor med lågt delta-t skickar tillbaka för varmt vatten.
* Vardagsrum#2 är den längsta slingan (fullt öppen (5)), följt av Vardagsrum#1.
* Skillnaden mellan TC0 och TC3 är 5 grader (delta vid pumpen)
* Dusch är bara några meter (gissar 8m) och flödet för denna står på lägsta (1). Ändå så är delta(t) väldigt lågt. Borde jag stänga ner returventilen för denna för att ytterligare minska flödet?
* Tittar jag på rumstemperatur nattetid så är det va 0,4 grader skillnader mellan varmaste och kallaste "normala" rummen och 0,8 grader om jag tar med tvätt/dusch. Så temperaturen har jag fått jämn.
* Rumstemp är satt på 22 grader med rumsgivarpåverkan aktivt (5/10).

Ett av mina stora frågetecken är fortfarande hur jag vet att hastigheten på CP som skickar vatten till skåpet har korrekt flöde. Jag tycker den har väldigt hög inställning men sänker jag nämnvärt så blir det kallare. Den står inställd på ca 180 kvm fast jag har har 85 som jag värmer upp...

* Strypa returen till dusch?
* Öka flöde till tvätt fast där är varmt (värmepump, arbetstank mm)?
* Minska flödet skåpet men eventuellt öka värmekurva?
* ?

Det har ju tyvärr varit mellan -5 till +5 ute sedan jag köpte pumpen så usla justeringsförhållanden...

Har golvvärmegudarna några rekommendationer så tas det tacksamt emot...

« Senast ändrad: 22 februari 2022, 22:13:08 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 917
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
Strypa tvättstugan låter ju rimligt om det är för varmt där. Onödigt att elda för kråkorna där, tänker jag. Om sedan returen är lite onödigt hög gör nog inget. Allt blandas ju ändå liksom i GV-växlaren och din arbetstank.

Du verkar ha värmepump. Då vill du nog ha så låg kurva du kommer undan med. (Fast det ska balanseras som du är inne på med att cirkulationspumpar tar mer ström också vid för höga flöden).

Och så ska VPs flöde över arbetstanken också vara inställt rätt, så att inte värmepumpen "kortsluter" genom arbetstanken. Alltså värmer onödigt varmt som sedan ändå inte går ut i värmesystemet.
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Installerat övervakning av Delta(T) - Förslag på förbättring?
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2022, 18:06:17 »
Tack för tipsen. Jag insåg att det går att sänka slingorna under 1. Satte badrummet till 0,5 och allt ser mycket bättre ut. Kanske kortslutet?

VP sköter själv CP mot arbetstanken så att den får delta 5 som den vill ha.

Rören för tillopp/retur till skåpet är ju mycket grövre som förklarar lite skillnad i temperatur...
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!