Har en toshiba estia 8kw. Installerad 2010.
Strax innan jul började den strula ordentligt.
Fick larm A01, dvs varnar för lågt flöde.
Misstänkte 3vägsventilen,så den byttes.
Felet kvarstod.
Fick då tips om flödesvakten.
Bytte den, men samma fel ändå.
Bytte även cirkulationspump utan resultat.
Byglar jag kablarna till flödesvakten, så funkar det tills dess att pumpen stannar. Vilket då sker så fort den kommit upp i önskade temperaturer.
Har provat att mäta på flödesvakten när jag haft byglingen på. Dvs själva Vakten är egentligen bara för att plugga hålet som den sitter i då.
Men får inte några värden på den alls.
Har jag den ute ur systemet, och vickar på den manuellt. Så reagerar relät som den är kopplad till. Så både kretskortet och flödesvakten är ju hela.
Sliter mitt hår här för att hitta felet, men börjar få slut på idéer..
Smutsfilter osv är självklart rengjort.
Alla radiatorer i huset blir varma med, samt har luftat samtliga.
Någon som kan bistå med lite brainstorming kring vad det kan bero på?
Haft tre olika vvsare som kikat på det, men ingen som kommit fram till vad det är.