Författare Ämne: Värme som inte når fram i radiator-slinga, större cirk-pump (80kPa)?  (läst 7118 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Monstret lever! Hittils bara hjälpt om jag strypt in slingorna längst bort rejält, eller GV på vägen. Stryper jag för mycket så får jag dock för låg temp i GV på vägen.

Ställt den på 8.5 nu då 25-80 jag max ca 75 men med lågt indikerat flöde (600l/h).

Nu har jag iaf ca 900 vid 8.5m. Den verkar mäta flödet och inte bara räkna statiskt efter hur många meter tryckhöjd den står på, då flödet ändrar sig lite (speciellt tidigt efter start) men tryckhöjden är konstant.

Fått lite tips från forumet här också via telefonen av Tommy. Skönt att kunna bolla lite och det är helt klart så att GV snor flöde från huvudslingan, dock lite låst i hur jag kan åtgärda det utan att jag tappar för mycket värme.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Och det fungerar , bra , så är det värme på dom flesta håll.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Dom här MMA-kopplena, levereras dom fullt uppställda?

Har ingen specialnyckel. Den i botten på kopplet är utskruvad max mot locket. Den där uppe, när jag tog bort nippeln med oring så såg det ut som att den innuti är utskruvad max också.

Dvs max flöde? Får fan inte till returen, Till blir varmt på radiatorn och den får typ 32-34 grader in men har stadiga 21 ut.

Denna är sista på slingan. GV jag får strypa för att få fram värme är nästa innan denna. Även om jag stänger av GV helt och stänger slingorna kommer inte returen igång på denna radiator och R-röret förblir kallt (ca 21 grader) när den passar GV för att därefter hoppa upp i temp på returen GV till ca 32 grader (38 in på GV)


Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Sista radiatorn är efter denna GV. Röret längst ner till höger som kommer upp i backen är returen från sista radiatorn, andra röret ner i backen är Till på sista radiatorn. Går ngn meter i golvet sen synligt nydraget av mig ca 5-6m fram till radiatorn med MMA-kopplet.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Sitter pumpen rätt väg, ser ut så med kopplingsplinten , men har du vridigt drivsidan 180 grader.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Sitter pumpen rätt väg, ser ut så med kopplingsplinten , men har du vridigt drivsidan 180 grader.
Jadå, sitter åt rätt håll.


Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Vette fan vad jag ska göra. Sista utvägen nu är att jag köpt 2st unifix-kopplingar till gamla stålrören.

Planerar att byta ut de gamla Till- och Retur-ventilerna från 1964 som nu sitter mitt på slingan då jag tog bort den radiatorn och flyttade den 4m längre bort och drog koppar den vägen.

Mina teorier nu:

1. Det är för långt med 4+4m och de gamla ventilerna från 64 tillsammans med nya radiatorns inbyggda tryckfall gör att flödet blir typ obefintligt. Kommer ta bort gamla ventilerna och montera Unifix för övergång till koppar 15mm.

2. Det är stopp eller igensatt de 2m från gamla ventilerna och upp till där GV kopplas på (före). Kan kolla det med dragfjäder när jag tar bort gamla ventilerna. Man får inte in ngt i rören så länge dom gamla ventilerna sitter där.

3. Dom har korsat rören som går ner i backen någonstans i bjälklaget. Finner detta osannolikt, men ska kolla. Kommer höra det när dragfjädern är i röret.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Verkar som att du får som en kortis i kopplingen vid GV. När du stänger hela GV så blir elementet varmt, säkert att din koppling för GV blir som en baypass och då går flödet bara runt och inte ner. Lika när öppnar och kanske startar pumpen med. Flödet går alltid lättaste vägen, vad som finns bortanför bryr sig inte flödet om. Kan vara att den ventil som du ska reglera värmen för GV med inte stänger som den ska på inställd temp. Är den öppen mot till så tar GV flödet från. Ett foto uppifrån på ratten är bra.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Verkar som att du får som en kortis i kopplingen vid GV. När du stänger hela GV så blir elementet varmt, säkert att din koppling för GV blir som en baypass och då går flödet bara runt och inte ner. Lika när öppnar och kanske startar pumpen med. Flödet går alltid lättaste vägen, vad som finns bortanför bryr sig inte flödet om. Kan vara att den ventil som du ska reglera värmen för GV med inte stänger som den ska på inställd temp. Är den öppen mot till så tar GV flödet från. Ett foto uppifrån på ratten är bra.

GV shuntar ut fast flöde, så finns ingen temp-styrning utan är en ren blandventil.

Så precis som du säger, det går för trögt att få vattnet att gå vidare så hoppas att byta gamla ventilerna kan hjälpa. Känns som dom har ca 10-20% flöde genom sig fast dom är fullt öppna om man jämför med öppna rör.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
Men risken är att GV-pumpen tar allt flöde och skickar det tillbaka i returen, då blir det inget kvar till elementet. Vad är det för värden på blandventilen , får den så hög temp så den reglerar, har inte läst allt, men tror att du sa att om du stänger av pump eller GV så blir elementet varmt, det tyder på direkt kortslutning i den kopplingen.

Utloggad addee

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +0/-0
Men risken är att GV-pumpen tar allt flöde och skickar det tillbaka i returen, då blir det inget kvar till elementet. Vad är det för värden på blandventilen , får den så hög temp så den reglerar, har inte läst allt, men tror att du sa att om du stänger av pump eller GV så blir elementet varmt, det tyder på direkt kortslutning i den kopplingen.

Desto mer jag stryper GV, desto mera går fram till radiatorn. GV kan jag strypa/styra på 3-4 sätt så som gammal returskruv precis vid påsläp retur till stam, inlopp GV via gammalt ställdon, blandventilen på bilden, eller helt enkelt stänga av CP (går inte ställa ner farten mera).



 men alla har samma resultat.


Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!