Jag fick med en daikin luft/vatten värmepump från 2008 (EKHBH008AA6WN) vid köpet av huset för ett par år sedan. Jag har bytt de flesta radiatorerna till nya stora dubbelradiga vilket har gett ett trevligt inomhusklimat. Huset är från 1939, ligger i Stockholmstrakten, två våningar och källare på ca 150 m2 totalt, plankväggar, treglas . Min årsförbrukning ligger på ca 24k kwh per år och då igår hushållsel och en värmepump för poolen. I december hade jag 3400 kwh i förbrukning. Jag tycker att det verkar för högt. Så därför började jag titta på och förändra framledningstemperatur/kurva för att se om jag kunde sänka förbrukningen.
Från början stod den på:
1-00 -8
1-01 15
1-02 50
1-03 25
Jag har testat och ändra med snabbknapparna till -5 men ingen ändring.
Jag har nu förändrat kurvan ett par gånger men utan att innertemperatur ändras i huset , den ligger konstant på 20-21 grader oavsett. Senast ändrade jag till rekommenderade värden från manualen:
1-00 -10
1-02 40
Ingen skillnad i innertemperatur. Ingen veckotimer lyser. Olika temperaturer på in och retur. Gör jag något fel eller har jag missat något?