Har akkurat fått installert F2040. Har hatt innedelen VVM320 5 år.
Anlegget ble startet 2 dager siden. Varmtvann/tappevann går bare opp til 49 grader. Er ikke det litt lite?
Når varmepumpen varmer tappevann ser jeg i infoen for varmepumpe at turledningstemp(BT12 fra varmepumpe) er ca 48/49 grader og at returledningstemp(BT3 til varmepumpe) er 54.5. Det virker rart at retur er høyere.
Når retur returledningstemp når 55 grader stopper det opp med melding "Høy kondensator inn-temperatur".
Hva burde start og stopp temperatur være for i meny 5.1.1. Den kan vel stå på økonomi ? Og hva er verdiene dere har for økonomi på start temp og stopp temp?
Når varmepumpa varmer vann til gulvvarme er også retur høyere enn tur. F eks er tur 38 grader, mens retur er 45. Er dette normalt? Etter hvert går retur over 55 og da stopper det med melding 163.
Antall gradminutter er satt til -120. Har 50 liter akktank og varmer ca 110 kvadratmeter.
Er det noen som har samme oppsett eller har hatt samme problem?
Pumpa har vært i drift 55 timer og har hatt 150 kompressorstarter, 2.7 starter i timen.
Varmekurve står på kurve 6 av 10.