hejsan
Har fått en Daikin 7kw monoblock installerad.
Den är kopplad på returledningen på pelletspannan.
Vad jag kan se är den inställt på FLT enl kontrollmodulen.
Problemet är att jag får springa och ställa om temp med upp/ner knapp på kontrollmodulen för att få tätt innetemp. Nu står den på 37 Gr
Ville ha att man ställde innetemp på modulen. Men installatören sa att det inte gick. Tror inte han var riktigt utbildad på Daikin monoblock.
Dels så kunde inte han logga in som installatör. Utan fick ringa en massa samtal.
Vad jag förstår så finns det en tempgivare i modulen. Borde inte den kunna styra. Så jag slipper springa och ställa om hela tiden.
Försökt läsa manualen. Men förstår inte hälften av vad som menas.
Varmvattnet i pelletspannan värms med en 6KW elpatron. Monoblocken kunde inte värma vattnet. Vet inte hur slingan i den ser ut.
Kommer köpa en Nibe E200 för den har nog bättre verkningsgrad än den gammla konverterade oljepannan.
Men vet inte hur allt skall kopplas ihop. Hoppas någon här kan hjälpa mig.
dels inställningen i modul för att få innetempsmätning.
Och hur man på bästa sätt får till varmvattnet.
Det kan vara svårt att få till ett bra samspel mellan en värmepump och en extern källa.
Din maskin är ställd i FLT och det betyder bara att det är vattnets temperatur som bestämmer driften. Maskinen kan ställas in på fast eller väderberoende drift på vattnet.
Så som du skriver så får jag intrycket att den står i fast läge.
Om du värmer dricksvattnet i din tank så kan man ställa monoblocken i fast framledning men om du bara skall värma huset så är en väderberoende inställning effektivare.
Du ändrar detta värde i meny A.3.1.1.1.
Jag bifogar 2 filer: dels värdena / tabell för din monoblock samt en förenklad manual för bergvärmen (delar panel med din maskin) där du kan se hur du kommer in som installatör på maskinen.
Mvh
D