Shunten fungerar, står på max. Men nu har jag tänkt i en massa dagar och den stora nu-jäklar-ska-jag-försöka-begripa-detta-sessionen har nog kommit till ett avslut. Vad jag har gjort för att få upp framledningstempen till vad som pumpen vill jag ska ha var så pass enkelt som att jag sänkte cirkulationspumphastigheten till läge ett. Måste ha varit så att cirkulationsvattnet helt enkelt fick "för lite tid" runt varmvattnet i beredaren så det hann inte bli varmt nog. Nu ligger jag på ca 1 grad under den beräknade framledningstemperaturen och då är jag nöjd. Gick från ett delta-t på ca 3 grader till 7-8 grader. Från vad jag läst är detta helt ok.