Författare Ämne: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?  (läst 1766 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« skrivet: 20 december 2021, 20:37:54 »
Hello!

Är det någon som kan förklara varför min värmepump brassar på med 42 graders framledningstemperatur när det är -3 grader ute? Jag har rumsgivarens påverkan inaktiverad. Kurvan är inställd på 42 grader vid DUT (-18) och 24 grader vid +20 grader. Kompressorn går på ca 50%. Börvärde på T0 är 41 grader.

Det har hänt vid minst två tillfällen idag och jag har kontrollmätt både vid golvvärmefördelaren och på rören ut från min 100 l arbetstank. Har jag missförstått allting men skall inte pumpen se till att vattnet håller temperatur enligt kurvan (gissningsvis typ 32-33 grader)??

I menysystemet så är det satt: Arbetstank: Ja. Men undrar om den förväntar sig att jag har en 800 liters eller motsvarande :-)
« Senast ändrad: 20 december 2021, 21:03:55 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5230
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #1 skrivet: 20 december 2021, 21:41:15 »
Skruva ner kurvan ett par snäpp och vänta tills i morgon, systemet måste få lite tid på sig, tempen kommer säkert att gå ner 

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10451
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #2 skrivet: 20 december 2021, 21:44:57 »
Om värmepumpen t.ex. gjort varmvatten under en lång stund behöver den köra ikapp underskottet på gradminuter. Men det låter ändå lite väl högt över värmekurvan Sc:,h
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #3 skrivet: 20 december 2021, 21:46:21 »
Om värmepumpen t.ex. gjort varmvatten under en lång stund behöver den köra ikapp underskottet på gradminuter. Men det låter ändå lite väl högt över värmekurvan Sc:,h

Kurvan har hållt huset i hyffsat rätt temperatur. Men det är väldigt svajig framledningstemperatur. Ena stunden är det 2x grader till fördelaren och nästa gång 40 grader. Läste i en samlingstråden för IVT Geo 312 att någon annan haft samma problem (framledning svajade mellan 24 och 44 typ) och att det händer runt 0:an, att IVT sagt till någon att man måste shunta mellan arbetstank och golvvärme. Vet inte om det kan ha med det att göra.

Just nu är framledningen 35 grader istället.

Det här var kommentaren i samlingstråden:
"Efter möte med IVT och installatören så blev resultatet att det ska installeras shunt mellan bufferttank och de två värmeslingorna. Tydligen så ska Geo312'an installeras så enligt IVT men det är inget som står i några instruktioner... undrar hur många fler som har ett kasst inomhusklimat på vår och höst för att det inte är "rätt gjort""
« Senast ändrad: 20 december 2021, 22:35:52 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #4 skrivet: 20 december 2021, 22:13:48 »

Den har förmodligen hållit på med varmvatten en stund, och därigenom fått ett gradminutunderskott som den ska plocka hem.

Då krävs att framledningen är över börvärdet ett antal minuter med ett antal grader över börvärdet.




Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #5 skrivet: 20 december 2021, 22:30:34 »
Den har förmodligen hållit på med varmvatten en stund, och därigenom fått ett gradminutunderskott som den ska plocka hem.

Då krävs att framledningen är över börvärdet ett antal minuter med ett antal grader över börvärdet.

Förstår inte varför den skulle ha behövt köra varmvatten en stund. Jag insåg att jag sa fel i tidigare inlägg, jag tog en 5 minuters dusch kl 14.10. Det kan väl inte ha resulterat i att den behöver köra 42 grader framledning kl 19:10? Och det var säkert en halvtimma som jag tittade och golven var nästan 28 grader (trä ej betong). Normalt så ligger de på ca 24 grader.
« Senast ändrad: 20 december 2021, 22:34:33 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #6 skrivet: 20 december 2021, 22:43:57 »

En dusch och sedan tappade ni varmvatten i samband med middagen som i sin tur triggade igång en varmvattenladdning vid 18:00.

Att spis och ugn var ingångvid 17:30, kan man se på din loggbild.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #7 skrivet: 20 december 2021, 22:48:41 »
En dusch och sedan tappade ni varmvatten i samband med middagen som i sin tur triggade igång en varmvattenladdning vid 18:00.

Att spis och ugn var ingångvid 17:30, kan man se på din loggbild.

Det var samma situation kl 13. Jag vill minnas att systemet inte betedde sig så här när det var +5 grader...Jag vill inte ha 28 gradiga parkettgolv vid -3 grader...Får se vad IVT kommer tillbaka med...

Nu står kompressorn stilla temperaturen vid golvvärmefördelaren är nu 29 istället för 41.
« Senast ändrad: 20 december 2021, 22:55:24 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #8 skrivet: 20 december 2021, 23:00:46 »

Menar du att den inte ska kompensera efter att varmvattendriften har stoppat upp rumuppvärmningen?


Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #9 skrivet: 20 december 2021, 23:07:39 »
Menar du att den inte ska kompensera efter att varmvattendriften har stoppat upp rumuppvärmningen?

Om det är som du säger, så tycker jag att den överkompenserar alldeles för mycket. Det tar ett bra tag för golven att bli så varma.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #10 skrivet: 20 december 2021, 23:30:06 »

Om det tar så lång stund att bli 28°, så har golvet legat på 25°, 26° och 27° också en stund. Dessutom så svalnar inte golvet snabbt heller.

Det du säger kan det inte stämma samtidigt som du vittnar om att rumstempen är bra.

Du har snart en trollstämpel på dig.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #11 skrivet: 21 december 2021, 11:04:09 »
Fick svar från IVT som förklarar saken. Det visar sig att rumsgivaren påverkar även om rumspåverkan är 0. Den kommer mao försöka köra varmare vatten än kurvan om givaren ligger för långt under börvärde.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Geo 508C kör max framledningstemperatur vid -2 grader?
« Svar #12 skrivet: 27 december 2021, 09:18:34 »
Bara för dokumentation:

Lösningen var att flytta framledninggivaren från dykröret till framledningen till golven (efter AT) istället.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Solochjord

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
  • Geo 508

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!