Hej pumpgudar,

Jag fick installerat min IVT Geo 508C häromdagen. Installatören sa att trycket skall vara runt 1 bar och att jag skall fylla på om den går ner mot 0,7-0,8. Kärlet är lite mindre för att få plats. Det är 12l, 0.5 bar förtryck, max 3 bar arbetstryck.

Det som förvirrar mig är att på IVTs skötselfilmer för Geo 50x så säger de att man skall ha mellan 1,5-2,0 bar.

Vem har rätt?
« Senast ändrad: 11 december 2021, 09:57:45 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10472
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #1 skrivet: 11 december 2021, 10:22:11 »
Har man en ny panna är säkerhetsventilen på 2,5 bar. Förr var den på 1,5 bar. Nytt hus och ny panna kanske kan ha 1,5 - 2 bar men i ett lite äldre hus skulle jag nöja mig med runt 1 bar i systemet.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #2 skrivet: 11 december 2021, 10:33:22 »
Har man en ny panna är säkerhetsventilen på 2,5 bar. Förr var den på 1,5 bar. Nytt hus och ny panna kanske kan ha 1,5 - 2 bar men i ett lite äldre hus skulle jag nöja mig med runt 1 bar i systemet.

Tack. Uppskattar verkligen att folk tar sig tid och svarar!

Jag har en mix. Jag har ett hus från -77 (1,5 plan) där nedervåningen nu är konverterad till golvvärme från direkt(f)el. Så systemet är helt nytt så jag kör på 1.7 bar då.
« Senast ändrad: 11 december 2021, 11:59:13 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #3 skrivet: 13 december 2021, 21:17:45 »
Har man en ny panna är säkerhetsventilen på 2,5 bar. Förr var den på 1,5 bar. Nytt hus och ny panna kanske kan ha 1,5 - 2 bar men i ett lite äldre hus skulle jag nöja mig med runt 1 bar i systemet.

Läste på lite och i databladet står det att arbetstryck skall vara mellan 1,2-3. Och eftersom säkerhetsventilen är på 1,5 bar så får jag försöka hålla den på 1,3 hela tiden. Kanske skall be installatören byta till en annan säkerhetsventil?
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #4 skrivet: 14 december 2021, 14:19:46 »
Du behöver inte ha högre tryck än vad högsta vattenburna artikel är monterad + marginal.
0,1 bar per meter.

0,5 bar räcker till 5 meter.
Högre tryck gör ingen nytta för systemets funktion.
Detta betyder att 1,5 bar i öppningstryck är mer än tillräckligt.

Det snabba svaret är 0,5 bar i förtryck och 1 bar. Det är ingen seriös rekommendation egentligen, men det är lätt att komma ihåg och fungerar på alla överdimensionerande expansionskärl.

Är du lite mer seriös så behöver du inte ens ha så högt vattentryck som 1 bar.
Men vattnets volym varierar med temperaturen på vattnet. Så trycket kommer variera över året nu när ditt kärl är lite litet. Så det gäller att det är bra inställt.

Av någon anledning som jag inte vet så rekommenderas inte lägre förtryck än 0,5 bar. Förmodligen för schraderventilen slutar självtäta pålitligt.
Så 0,5 bar i förtryck. Årets kallaste (systemvatten)dag bör systemtrycket vara 0,63 bar. Det ska vara optimalt.
Vad det motsvarar just idag i tryck går att räkna ut om du kan få en uppfattning om vad du har för medeltemperatur på vattnet just nu.
Förmodligen funkar 0,8 bar bra att ha i systemet idag.

Går trycket någon gång under 0,63 bar så kan du höja vattentrycket till 0,7 bar och se hur det hela håller sig.
När expansionskärlet tar "slut" (när vattentemperaturen är låg) så sjunker vattentrycket väldigt snabbt och luft börjar sugas in.
« Senast ändrad: 14 december 2021, 14:45:06 av HBerggren »
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #5 skrivet: 14 december 2021, 14:51:21 »
Hej. Tack igen! Enligt IVT handlar det om livslängden på cirkulationspumpen.
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #6 skrivet: 14 december 2021, 20:50:48 »
Oj. Jag tror inte det stämmer.
Trycket internt har ingen betydelse för pumpens slitage/funktion. Axeltätningen borde ha ett jobbigare liv med ökat tryck. Men pumpar brukar inte gå sönder på det sättet alls.
Är det strypning på sugsidan av en pump så blir livslängden nämnvärt förkortad pga kavitation om det är riktigt illa. Installationsrelaterat, men ovanligt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #7 skrivet: 14 december 2021, 21:27:07 »
Inte gå under 0,8-0,9 bar bättre med 1,2 bar, då kan pumpen få ett bättre tag i vattnet, och förhindra kavitation. Med ett högre tryck så är det svårare för ev syre i vattnet att slås ut i pumpen, Högt tryck på vatten gör att täheten ökar i det.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 4278
  • Karma +3/-1
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #8 skrivet: 14 december 2021, 22:06:10 »
Intressant ändå, kanske är det som det handlar om?
Frågan är om det är någon nämnvärd skillnad? Speciellt i längden när systemet fått chans att avlufta sig? Tänker på gamla öppet expansionskärlsystem med 0,3 bar. De pumparna går ju inte sönder. Dock, avsyras vattnet av att man värmer det med än med värmepump (ved).

Siffran 0,63 bar kommer från expansionskärlsbruksanvisning när de vill nyttja kärlet till max. Förtryck x 1,25. Det är ju bra om han har ett medvetet för litet i alla fall.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #9 skrivet: 14 december 2021, 22:23:25 »
Intressant ändå, kanske är det som det handlar om?
Frågan är om det är någon nämnvärd skillnad? Speciellt i längden när systemet fått chans att avlufta sig? Tänker på gamla öppet expansionskärlsystem med 0,3 bar. De pumparna går ju inte sönder. Dock, avsyras vattnet av att man värmer det med än med värmepump (ved).

Siffran 0,63 bar kommer från expansionskärlsbruksanvisning när de vill nyttja kärlet till max. Förtryck x 1,25. Det är ju bra om han har ett medvetet för litet i alla fall.

Kul att man fick till en intressant diskussion :) Jag kommer nog be röris att byta till en 2,5-bar ventil. Egentligen enbart för att det känns bäst. Kommer gissningsvis aldrig märka någon skillnad. Men om pumpen i sitt datablad säger minsta tryck 1,2 bar så vill jag gärna ligga över det. Och det blir kanske lite knöligare om man bara har 1.2-1.5 att spela på...
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #10 skrivet: 14 december 2021, 22:32:25 »
På den gamla goda tiden fans det dåligt med slutna system. det var mest stora kökspannor och självtryck runt och senare stora actankar , även då med öppna system, vid en kok åkte allt ut på taket. Sen kom pumparna och det var kvalitet på dom och grova saker, samt 3-fasgrejer , fanns knappt en 1-faspump att uppbringa, vet idag om pumpar som gått i 50 åt och fungerar ännu. Numera är det lite smäck i dom och fulla med elektronik , inte fel det heller. Då var trycket i meter mellan källare och vind, men pumparna klarade det och ev syrebubblor for ut  på taket direkt från en panna, ingen luft i elementen då annat än vid tömning system och då var det problem att få ut luften , lågt tryck.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5348
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #11 skrivet: 14 december 2021, 22:38:27 »
CItat """ Jag kommer nog be röris att byta till en 2,5-bar ventil """ då är det nog bra att veta att radiatorer bruka ha ett max arbetstryck  på 3 bar , känns lite fel att jobba på kanten av max, sen VP som säger så , det är max vad det får vara inte det minsta, så har du 1,5 bars säk nu så ger det inget att byta till högre, blir varken bättre eller sämre, bara mer pengar ut. Så låt var som det är, fungerar i flera tusen hus i dag och ditt är inget undantag.

Utloggad mvjt

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 170
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Skillnad i rekommendation på arbetstryck
« Svar #12 skrivet: 14 december 2021, 22:40:46 »
CItat """ Jag kommer nog be röris att byta till en 2,5-bar ventil """ då är det nog bra att veta att radiatorer bruka ha ett max arbetstryck  på 3 bar , känns lite fel att jobba på kanten av max, sen VP som säger så , det är max vad det får vara inte det minsta, så har du 1,5 bars säk nu så ger det inget att byta till högre, blir varken bättre eller sämre, bara mer pengar ut. Så låt var som det är, fungerar i flera tusen hus i dag och ditt är inget undantag.

Tack för input. Men jag har bara ny golvvärme. Inga radiatorer. Och enligt databladet till Geo 508C är MINSTA tillåtna arbetstryck 1,2 bar. Men point taken att det antagligen vara gör det lättare administrativt.
« Senast ändrad: 14 december 2021, 22:53:40 av mvjt »
Villa från 1977 i 1,5 plan (150 kvm). Halland. Övervåning direktverkande el. Nedervåning konverterad till Uponor golvvärme (85-90 kvm). IVT Geo 508C kopplad till IVT 100l arbetstank (4 rör). 180m borrhål.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!