Författare Ämne: VV-produktion...förvirrande siffror.  (läst 1105 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
VV-produktion...förvirrande siffror.
« skrivet: 10 december 2021, 16:22:13 »
Hej!

Under köldknäppar är jag alltid mer aktiv att följa min Diplomat 8 via ThermIQ. Inte så kul att se att den använder tillsats, speciellt när elpriset är så galet högt...men vad ska man göra.

Det jag noterade den här gången är start och stopp av vv-produktion är lite mysko. Jag ställer in start- och stopptemperatur via ThermIQ men de siffrorna stämmer inte alls med tempkurvan för varmvattnet i grafen. Jag har experimenterat lite, men stopptemperaturen är alltid mycket högre än den jag ställt in. Just nu har jag ställt in 50° som stopp, men vid senaste körningen stoppade den vid 59°. Det verkar vara dit den vill, vilket jag känner är lite onödigt högt. Jag menar legionellakörningen är ju bara en grad högre.

Jag testade också att sänka starttempen, men jag inbillar mig att man inte vill ha för låg temp innan start då dels kanske vattnet känns kallt precis innan körning men också för att skillnaden mellan start och stopp inte ska vara för stor så körningarna inte blir så långa.

Just nu är inställningarna: start 45°, stopp 50° och varmvattentid 40 minuter. Det är ganska nyligen ändrat, så jag har inte sett effekterna ännu...men senaste körningen (som jag tror var efter jag ändrade sist) startade vid 55° och stoppade vid 59°. Körningen tog 38 minuter.

Vad kör ni andra på?

Mvh
Fred
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3052
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #1 skrivet: 10 december 2021, 16:50:25 »
Stop temp 50 grader på vv är (har jag för mig) endast då den kör med el (driftläge tillsats).

59 grader är i toppen, brukar vara runt 55 i bottengivaren (legionella hela tanken över 60).

Normalt kör den ju alltid till 59, MEN vad händer om du i menyn VARMVATTEN->TOPPV.STOPP väljer 50 (standard 60) och i samma meny väljer du att den skall köra legionella (TOPP.INTERVALL) 1D, dvs varje gång den kör legionella varje gång den gör vv, men då bara till 50 grader? Ett långskott, men problem kan ju vara att den slår på tillsats 2 då den kör "legionella" så då löns det ju inte

Kör med start 38
Infl 60% (eller vad det nu heter men procenten mellan topp och botten).

Vill det sig riktigt illa så är det kallt om den just tänker börja köra en vv då. Normalt sett kör den vv på kvällen, en gång per dygn med denna inställning för mig, 3 som duschar 7l/min munstycke
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #2 skrivet: 10 december 2021, 17:05:55 »
Tror inte vi har samma inställningar i våra pumpar Zyberdude... Sc:,h

Har aldrig sett "TOPPV.STOPP" och den finns inte med i ThermIQ (som jag förstått har alla inställningar som finns i pumpen). Inte heller "Infl 60%".

Så pumpen kör alltid upp VV till 59°? Då undrar man ju varför det finns en inställning som heter "Varmvatten stopptemp.", som går att ändra.

Vår pump gör VV-körning när VV-temperaturen nått ett visst värde vilket kan ske när som helst på dygnet, så det är inte schemalagt på något sätt. Det går heller inte att "be" pumpen att göra en VV-körning, vilket jag tycker är synd. Det skulle vara praktiskt att ha kontroll över det t ex om man vet att det kommer konsumeras mycket varmvatten vid något tillfälle. Om då beredarens temperatur ligger några få grader från start så är ju risken stor att varmvattnet tar slut.

Vi är bara två i hushållet så vi har sällan problem med att VV tar slut, men ibland har vi gäster och då skulle det vara bra att kunna beordra pumpen att göra en VV-körning (oberoende av vad VV temp ÄR) kanske en timme innan alla vaknar och ska duscha.
Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3052
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2021, 18:04:21 »
Bilder bifogat. De 3 första i servicemenyn
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3052
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #4 skrivet: 10 december 2021, 18:14:37 »
Din pump startar vv när värdet vikt vv temp är samma som värdet inom parentesen på start, i mitt fall är den ju nu 55(38) betyder tanken är 55 grader på nedre givaren. Och 58 grader på övre givaren.

Infl startgivare 60% säger hur givarna skall beräkna starten. Har du 100 är värdet lika med bottengivaren och har du 0 är värdet lika med toppgivaren.

För att tvinga pumpen att starta en vv körning oberoende av temperatur ändrar du värdet inom parentesen på start
Start xx(yy) dvs yy värdet uppåt och xx var ju bottengivaren.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Utloggad Paxman

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 385
  • Karma +0/-0
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #5 skrivet: 20 december 2021, 13:00:07 »
OK, nu har jag haft ork att kika lite igen (lever med en del ohälsa) och ser att vi har lite olika inställningar. Jag noterar också att ThermIQ inte alls har alla inställningar, som jag trodde den hade.

Jag kan inte påstå att jag förstår detta, trots dina fina förklaringar Zuberdude. Du skriver:

Din pump startar vv när värdet vikt vv temp är samma som värdet inom parentesen på start, i mitt fall är den ju nu 55(38) betyder tanken är 55 grader på nedre givaren. Och 58 grader på övre givaren.

Jag får inte ihop de siffrorna. Vad är relationen mellan 55 och 58 i ditt exempel och hur relaterar det till 38?

Bifogat är motsvarande menyer ut i min pump nu samt en skärmdump av ThermIQ. Som du ser har jag valt mycket längre VV-tid än du...och ändå klarar inte pumpen att värma upp vattnet efter en (förvisso ganska lång) dusch, utan måste göra ett uppehåll för Värme innan den kan toppa upp till stopptemperaturen.


Förlåt alla mina jobbiga frågor. Vi blev helt lämnade av vår ÅF efter betalning och jag kan verkligen ingenting om uppvärmning. Jag har dessutom nedsatt kognitiv förmåga pga sjukdom vilket gör att jag har lite svårt att ta till mig information från text, speciellt avancerad sådan. Bruksanvisningar är t ex riktigt jobbiga...

Thermia Diplomat 8, 160 meter borra.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 3052
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: VV-produktion...förvirrande siffror.
« Svar #6 skrivet: 20 december 2021, 18:50:09 »
Med dina siffror

Bottengivaren är nu 54 grader
Toppgivaren är 59 grader
Ditt startvärde på varmvatten (dvs då vikt vv är = detta värde), då skall pumpen börja producera vv är 45
Just nu är det viktade värdet 55

Botten och toppgivaren kan du inte göra något åt, de är som de är.
Det viktade värdet kan du inte heller göra något åt, men du kan ändra hur det viktade värdet beräknas, dvs vilken givare som skall väga mera, nu är det 65% (standard).
Ändrar du % värdet så kommer den att räkna om viktade värdet och antingen starta senare eller tidigare om du behåller 45 som start. Bottengivaren kommer ju att kallna rätt snabbt då man fyller på med nytt kallt vatten (då man använder vv), men varmvattnet kommer ju från toppen av tanken då man duschar (och vv värms också från toppen).

Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. Solceller 9 st JA-solar 335w väst samt 11st JA-solar 415w g/g söder med SMA 4kW inverter.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!