« skrivet: 08 december 2021, 21:46:03 »
Vad fyller denna ring för funktion i ett ställdon från Thermotech? Jag hittar inget i någon manual och jag kan inte se vad den fysiskt gör.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5243
  • Karma +2/-2
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ring i ställdon
« Svar #1 skrivet: 08 december 2021, 21:52:33 »
Den skruvas fat på fördelaren och ska hålla donet på plats, lämplig är att ställa termostaten på max vid montaget och sen ställa ner den.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ring i ställdon
« Svar #2 skrivet: 08 december 2021, 22:39:03 »
Naa, det är en distansring som man sätter dit för att säkerställa ett minflöde.
Det blir inget bra om alla termostaten stänger helt och cirkpumpen går mot helt stängda grejer.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad muchcup

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ring i ställdon
« Svar #3 skrivet: 09 december 2021, 09:15:40 »
Naa, det är en distansring som man sätter dit för att säkerställa ett minflöde.
Det blir inget bra om alla termostaten stänger helt och cirkpumpen går mot helt stängda grejer.

Tack! Den vill man alltså ha monterad på alla termostater?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30516
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Ring i ställdon
« Svar #4 skrivet: 09 december 2021, 09:32:37 »
Normalt sättts den på en av donen, det ät för att skydda cirkpumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!