Författare Ämne: Lvvp.Anslut  (läst 951 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gabrielroman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Lvvp.Anslut
« skrivet: 06 december 2021, 17:50:52 »
Hej till alla. Jag har i dagsläget en lv Anslut som vill inte starta. Ingen larm kod . Det försöka starta, venit ute snurra, jag hör att kompressorer får ström men starta inte. Efter 6-7 gånger blinkar ledlamporna  på kretskort, sitter stilla i4-5 min och börja igen.  Nån som veta något?  Tack på förhand.  En bra kväll.  tOOmten

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10206
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Lvvp.Anslut
« Svar #1 skrivet: 06 december 2021, 18:03:52 »
Någon felkod E_ eller F_? Vilket artikelnummer på den, går det att se? (Beroende på vilket år den köptes).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gabrielroman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lvvp.Anslut
« Svar #2 skrivet: 06 december 2021, 18:41:30 »
En gång har sett för mindre en sekund F 6.  Lv 6 kw utan elpatron . Split.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10206
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Lvvp.Anslut
« Svar #3 skrivet: 06 december 2021, 18:51:26 »
F6 = 16 blinkningar = "Utlöst överlastskydd (hög temperatur på inomhusbatteri i uppvärmningsläge hög temperatur på utomhusbatteri i kylningsläge, överström)" Kommentar: För lite vattengenomströmning i värmepumpen.

Kanske säger något?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Gabrielroman

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Lvvp.Anslut
« Svar #4 skrivet: 07 december 2021, 11:32:48 »
Varit nte i drift den här året. Cp snurra och finns vatten.  Är kopplat till en 200l tank.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!