Hej!
Ni får ursäkta en total novis på VP-området, flyttade till vårt hus i Juli och har inte satt mig in i värmesystemet särskilt djupt än då vi haft annat att pilla med.
Jag ska försöka vara så konkret som möjligt för att kanske kunna få ett hum om vad felet kan vara, ska också kontakta installatören men gillar att ha lite koll själv först.
uppstättningen är en Nibe 2120 + VVM 310 med ett enrörs-system, kurva 10 -2 för tillfället, alla termostater öppna och i samband med problemen som nu uppstått har jag luftat ur så gott jag kan, har inte kommit luft varken på radiatorer eller VP. systemtrycket är 1 bar (men den har gått länge på 0.4 bar innan nu)
Systemet installerades 2019, problemet som kommit nu med kylan är att kompressorn stannar så fort den startar. första larmet kom i måndags om jag inte minns fel, och i skrivande stund stoppar den direkt efter start hela tiden.
loggade lite i förmiddags när det fortfarande fungerade någorlunda, men en sak specifikt som jag är fundersam över är hetgas (BT14), den ligger på -30,2 konstant, även vid dom här försöken till uppstart. är det en givare som gett upp eller stämmer det?
en sak till att notera är att det bildats is på kondensorn, slog på avisning fläkt nu men den ville inte köra något direkt verkar det som...
Börjar med att bifoga lite info från service info, hittar dock ingenstans att bifoga loggen som fil, hur brukar ni göra?
product: F2120-12
inc. power: 3x400V
status: 14 min
laddpump: wilo yonos para 7.0
laddpumpshastighet: 58%
avfrostning: 85 min
skyddsläge kompr: nej
utetemp (bt28): -3.5c
hetgas (BT14): -30,2c
vätskeledning(BT15): 26,9c
förångare(BT16): -3,8c
suggas (BT17): 1.1c
framledningstemp(BT12) 30,7
returledningstemp(BT3) 30,6
begärd frekvens: 0hz
insprutning (BT81) 13.8c
förångare(BT84) 12.9c
ström: 1.0A
lågtryck (BP8 dew) -4.5c
högtryck (BP9 dew) 28.4
som sagt, svårt att veta vad man ska ge för info när jag inte vet vad som är fel, tackar ödmjukast för all hjälp jag kan få!