F370 begränsar sig själv?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F370 begränsar sig själv? (läst 887 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
dozepih
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
F370 från 2021/03
dozepih
F370 begränsar sig själv?
«
skrivet:
01 december 2021, 20:19:53 »
Citera
Har en F370 som installerades i våras och nu när kylan kommit till Umeå så beter den sig lite märkligt tycker jag. Har den avsäkrad på 3x20A och en huvudsäkring på 3x25A. Ställt in den på maxeffekt 7KW och kör nu kurva 10(+1), vanliga radiatorer, ingen golvvärme. När det nu är -18.3 uppnår jag en beräknad framledningstemp på +60. Pumpen jobbar upp så elpatronsgivaren säger +55 och samtidigt visar kompressorgivaren +49.9 när elpatronen tycker den gjort sitt och slår av, på effektsteg 4.7KW. Jag har vid detta tillfälle ca +50-51 på framledningen och +47 på returen vilket är för lite för att hålla en innetemperatur på 21-22 som jag gärna vill ha.
Så vad är det som gör att den inte jobbar upp allt till +60 grader som den borde?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F370 begränsar sig själv?
«
Svar #1 skrivet:
01 december 2021, 21:19:40 »
Citera
Vad får du för uppmätt framledningstemperatur? Det blir skiktning i tanken så det är helt normalt att det kan skilja flera grader mellan elpatrongivaren och kompressorgivaren när det är kallt väder eller stort varmvattenuttag.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
dozepih
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
F370 från 2021/03
dozepih
SV: F370 begränsar sig själv?
«
Svar #2 skrivet:
01 december 2021, 22:00:26 »
Citera
Har ca 50-51 i framledningstemperatur som snabbt sjunker när elpatronen inte värmer. Men gjorde faktiskt en liten ändring just som ökade framledningstemperaturen till över 57 grader! Jag satte varmvattnet i lyxläge. Jag som egentligen bara behöver ekonomiläget så jag blir lite brydd nu. Förstått tanken är mantlad och varmvattnet värmer radiatorvattnet också men trodde att elpatronen faktiskt värmer radiatorkretsen oberoende om jag vill ha "kallt" varmvatten, och då upp till beräknad framledningstemperatur. Men så verkar det inte vara kanske?
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30984
Karma +22/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: F370 begränsar sig själv?
«
Svar #3 skrivet:
01 december 2021, 23:45:28 »
Citera
Det är ju samma pannvatten som shuntas ut som även värmer VV.
Lyxläget slår igång elpatron så att den värmer lite mer.
Men det som kan begränsa är max framledning i meny 5.1.12.
Prova att ställa upp denna?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
dozepih
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Umeå
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
F370 från 2021/03
dozepih
SV: F370 begränsar sig själv?
«
Svar #4 skrivet:
02 december 2021, 21:17:08 »
Citera
Den står på fabriksvärdet dvs 60 grader men kommer som sagt aldrig upp i de temperaturerna såvida jag inte också ställer in varmvattnet till samma temperatur som jag vill ha på radiatorerna. Står inte en enda rad om detta i handboken och jag har dessutom pratat med två personer på Nibe som inte hade några förslag hur jag kan öka framledningstempen. "Byt kurva?" - Ja, jar har provat det och den bottnat på 60 grader (5.1.12) men utan att göra mina element varmare. Handboken säger att jag ska sätta varmvattnet i ekonomiläge om jag inte har så stora behov, vilket jag inte haft, men att detta får förödande konsekvenser i kylig utetemperatur.
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F370 begränsar sig själv?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 2045
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Mike
DonPablo
svenske kocken
sol,vind,vatten
uecjs
mindis
Börje__
Smurfen.
JoA
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info