Hej forat!

Hade lite krångel med golvvärmen på övervåningen i förra veckan där några slingor var kalla, så jag luftade systemet enligt alla konstens regler och det verkar ha löst problemet.

Efter att ha luftat och systemet fått gå någon dag för att stabilisera sig så mätte jag framlednings- och returtemperatur på de olika slingorna och konstaterar att det skiljer en del.
Ska man optimera genom justera strypventilerna på slingorna för att få ett mer jämnt  :dt: eller är det tillräkligt bra som det är nu när det bara är injusterat efter den teoretiska beräkningen av hur mycket strypventilerna ska vara öppna?

Bifogar beräkning plus mätvärden.
(Beräkningarna är gjorda för framledningstemp på 44°C och  :dt: 7.2°C. Jag tror DuT är -18°C och mina mätningar är gjorda vid -1,8°C utetemp)




« Senast ändrad: 30 november 2021, 07:54:23 av redtop »

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 36236
  • Karma +57/-50
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag skulle köra med "vänta och se", helt öppna termostater på övervåningen, och sedan justerar du lite upp/ned om du får skillnad i rumstemperatur mellan de olika slingorna.
Kan du köra termostatlöst och har jämn temp med nuvarande inställning så är du hemma.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!