Tänkte försöka mig på att beräkna och se om det "löns" att värma en 2m3 tank nattetid jämfört med om man tillåter att kompressorn kör då den behöver. Så gör rättelser i mitt resonemang

Räknar grovt, kompressorn måste ju garanterat högre upp i temp än 50 grader för att tanken hela tanken skall bli 50.
Förutsättning är att värma en 2m3 tank från 20-50 grader mellan kl 22-07. I exemplet används en nibe 12kW.
COP 0/35 4,8 ger 11,8kW
COP 0/50 3,4 ger 11,2kW
Att då värma tanken från 20-35 grader eller 15

skulle kräva 15*1,16*2000=35kW energi.
Kompressorn ger 11,8kW vid 0/35 så man måste tillföra (köpa) 11,8/4,8=2,46kW el för att erhålla 11,8 ut från pumpen.
Att då värma 35kW energi "kostar" då 35/11,8*2,46=7,30kWh
Att värma från 35-50 eller 15

blir igen 35kW energi
Kompressorn ger 11,2kW vid 0/50 så man måste tillföra (köpa) 11,2/3,4=3,29kW el för att erhålla 11,2 ut från pumpen.
Att då värma 35kW energi "kostar" då 35/11,2*3,29=10,28kWh
Totalt "kostar" det 7,30+10,28=17,58kWh att värma tanken från 20-50 grader då man beaktar olika COP i grova drag.
Hur många fel hittills?