Författare Ämne: F1245, modbus register för semesterinställning?  (läst 3079 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4476
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
F1245, modbus register för semesterinställning?
« skrivet: 05 november 2021, 18:30:36 »
Jag har just kopplat ihop min F1245-12 med en Raspberry Pi 3 med NibePi och jag har tänkt använda det för att övervaka och fjärrstyra VP:n när min SMS40 inte längre går att använda när 2G näten stängs ner.

Jag har inte hittat vilket register jag behöver ändra för att slå på/av semesterläget. Jag kan se status i register 41265, men det är ett read-only register så det måste finnas ett annat register för att styra det.

Nån som vet hur man gör det via modbus?
« Senast ändrad: 06 november 2021, 17:02:32 av tipo874 »
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30805
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #1 skrivet: 06 november 2021, 13:21:25 »
Enligt sid 8 i denna manual så skriver man till samma adress.
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/24801/031725-10.pdf

Du måste använda kommandot "Write multiple registers" och parameteradressen

Funkar det inte så är inte parametern skrivbar.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4476
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #2 skrivet: 06 november 2021, 16:46:26 »
Fast enligt https://proffs.nibe.se/upload/NEW/Support/Kommunikation/Modbus%2040%20NIBE%20SMO%2040.pdf så är detta register R/O och det går inte att skriva till. Det blir också fel om jag försöker.

Jag har testat att skriva till ett register som är R/W (40940, Degree Minutes) och det funkar, så det är nog inget fel på nibepi utan man behöver gå via nåt annat register.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4476
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #3 skrivet: 07 november 2021, 12:10:16 »
Efter att ha bläddrat igenom listan av register hittade jag att det är register 48043, Holiday Mode, som används. 10 = semester på, 0 = semester av.

Funkar utmärkt med NibePi :)
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30805
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #4 skrivet: 07 november 2021, 12:36:03 »
Jepp, den fanns i listan som sagt.
Det där var en fin fil över hela registret.
Tackar för den länken.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Zenon

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Sverige-SE 3 västmanland
  • Antal inlägg: 265
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Zenon
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #5 skrivet: 11 januari 2026, 14:05:16 »
Kör du fortfarande Nibepi? Nöjd? =)
Bostad: Västmanland SE3, 1plans med källare samt garage 250m², tegel byggår 1974,
Värmesystem: Bergvärmepump Nibe F1245 - 10kw, förbrukning kompressor 2200-2900w, 200m borrhål, pool 40 med 100kw plattvärmeväxlare till 27kubik Intex sommar ovanmark rörpool 25-30° mellan Maj-Augusti, samt 2m³ Bubbelpool mellan November-Mars 39°
Styrning: Manuellt egen utan gradminuter och max framledning konstant. Nibe Pi mjukvara samt WIFI aux relä on/off kombinerat med Home Assistant.
Isolering: Vind 145mm mineralull 95+50mm, Vägg 95mm samt källargrund isodrän.
Radiatorer: 1-3 raders Purmo compact med Danfoss Ally smarta termostater. 1 rörssytem med 17st radiatorer totalt. 4st slingor pex 15mm slang.
Fönster: 13st stora samt 13st små källare fönster. Varav 2st stora bytta till 3glas.
Ventilation: Frånluftsystem EC samt självreglerande frisklufts ventiler på markplan och källaren tallriks. 
Förbrukning: 16 000-19 000kwh varav bvp 9 000kwh & 2 000kwh laddbox. Inköpt 12 000kwh / år "Solceller"
Driftdata: 2st vuxna 1st barn varannan vecka. 20-23° inne, 2st rum är inte uppvärmda alls, 2st rum värms varannan vecka, 1st rum värms varannan helg, garaget värms inte alls. Drifttid nu 12,5år 2013-08-20 till 2026-01-11, 49 596h totalt, 35 690st kompressor starter, 5 402h varmvatten. Maxframledningstemp 60° utan tillsatts, klarar -20° utan tillsatts.

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4476
  • Karma +6/-0
  • Kön: Man
SV: F1245, modbus register för semesterinställning?
« Svar #6 skrivet: 11 januari 2026, 16:54:47 »
Jag använder fortfarande NibePi och är nöjd. Jag kan nu läsa av alla register och statistik remote och stänga av semesterläget innan vi åker upp till stugan.
Jag har gjort en simpel integration med Telldus så jag har ett par virtuella switchar jag använder för att slå på värmen i de två husen vi värmer. Ett av husen har en shuntgrupp som styrs via en AXC40.
Tyvärr verkar utvecklingen av NibePi ha upphört, men källkoden finns ju tillgänglig.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!