Författare Ämne: Bosch EHP 2.0/IVT490 styrkort pajj, kompressorn startar inte  (läst 778 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad johanfl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
Hej.
jag söker ett styrkort till FLVP Bosch EHP 2.0/IVT490.
Har en Bosch EHP 2.0 där kompressorn plötsligt slutade fungera och felsökte fram till att det är styrkortet (troligtvis) som knasar.
Så är det någon som har ett fungerande kort som inte används?
SMS:a gärna 070-5672992

MVH
Johan

Utloggad johanfl

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 18
  • Karma +0/-0
SV: Bosch EHP 2.0/IVT490 styrkort pajj, kompressorn startar inte
« Svar #1 skrivet: 11 november 2021, 08:14:06 »
Det har löst sig, bytte styrkort och kompressorn gick igång.