Ämne:
"Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120 (läst 2433 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Megasen
Novis på värmepumpar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristinehamn
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
Kön:
-
Megasen
"Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
skrivet:
16 oktober 2021, 14:50:07 »
Citera
Vi har en VVMS320 med en F2120 sen maj i år och bor i Kristinehamn
Det ser ut både inne och ute-givare aktiverade men styrningen av värmen är väldig "seg" i reaktionen.
Värmekurvan är satt till 9 med +1 i förskjutning då huset är lite dåligt isolerat..
På morgonen så verkar det inte som vi får så mycket värmetillskott som förväntat (ca 1-2 grader under inställt inomhusvärde) och senare på dagen/kvällen så verkar det som det krämas på värme så innetemperaturen ligger klart över inställd temperatur och inte avstannar förrän ganska sent på kvällen. Det märks dessutom på elförbrukningen...
VP-n verkar gå mer på kvällen fast den inte behöver, det är varmt nog i huset ändå. Varmvatten är det heller inget problem med.
Vad kan göra för justeringar för att få detta att vara lite jämnare och mer responsivt på temperaturförändringar inne och ute
Vilka värden är relevanta att titta på och i så fall justera?
Loggat
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4205
Karma +3/-1
HBerggren
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #1 skrivet:
16 oktober 2021, 15:02:04 »
Citera
Eftersom ni inte haft systemet över en vinter så är förmodligen värmekurva och förskjutning felaktiga.
Sänkt förskjutning till 0. Sedan höj värmekurvan till 10. Då får du mindre värme när det är varmare ute och mer värme när det är kallare ute.
Kontrollera att alla termostater är vidöppna, ingen luft i elementen. Observera om det är ojämnt temperatur i huset pga enstaka kalla eller varma element.
Inaktivera påverkan för rumsgivare. Aktivera rumsgivaren till våren.
Poängen är att kartlägga värmeinställningarna så grunden som rumsgivaren påverkar utifrån är riktig.
Många är nöjda med värmestabiliteten även utan rumsgivare när kurva och förskjutning är rätt.
Har du ändrat något annat? Stopp av värme? Filtrertid? Varmvattenprioritet etc?
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Megasen
Novis på värmepumpar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristinehamn
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
Kön:
-
Megasen
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #2 skrivet:
16 oktober 2021, 17:51:43 »
Citera
Tack för tipset och infon
Inga andra ändringar utöver kurvförskjutningen och varmvattenbehov som satts till Smart Control istället för medel som var satt från början
Har funderat på filtreringstiden, den står nu på 24h, enligt manualen ska ett 0-värde använda nuvarande temp istället för medeltempen över 24h.
Kan det vara värt att titta på medeltempen över kortare tid för att få snabbare reaktion på temperaturförändringar?
Loggat
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
HBerggren
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4205
Karma +3/-1
HBerggren
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #3 skrivet:
16 oktober 2021, 21:44:24 »
Citera
Bara om det blir problem när den går över och under inställt värde, som brukar vara 17. Nu har vi alla en medeltemperatur under 17 grader väl? I så fall påverkar det inget.
Loggat
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.
Megasen
Novis på värmepumpar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristinehamn
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
Kön:
-
Megasen
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #4 skrivet:
17 oktober 2021, 09:12:25 »
Citera
Eftersom jag är newbee på det här området får du gärna utveckla resonemanget
Förstår inte varifrån var det inställda värdet på 17 grader kommer från och varför man inte styr på den faktiska eller åtminstone ett kortare intervall på filtreringsinställningarna, då för att systemet förhoppningsfullt ska reagera snabbare på en förändrad utetemperatur
Eller har jag missförstått filtreringsfunktionen helt?
Loggat
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
Capt.M
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 193
Karma +0/-0
Capt.M
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #5 skrivet:
17 oktober 2021, 10:26:06 »
Citera
Det är ett ganska komplext reglersystem i en värmepump, och många missförstår det -mer eller mindre. Även sådana som uttalar sig tvärsäkert i andra trådar här på forumet.
På min NIBE (och, antar jag, även på denna) hänger den filtreringstid som jag tolkar det vi talar om enbart ihop med funktionen "stopp av värme", det vill säga den funktion som stänger ned värmesystemet totalt under varma sommarmånader. Filtret finns där för att man inte i onödan ska dra igång värmen bara för några enstaka kalla nattimmar då dagarna är tillräckligt varma. Eller för den delen stänga ner totalt bara för någon varm timme mitt på dagen (eftersom det kan bli lite ojämn insvängning när man ska igång igen). Därför är det rimligt att filtrera över ett helt dygn, och låta gränsen ligga på 17 grader.
«
Senast ändrad: 17 oktober 2021, 10:30:33 av Capt.M
»
Loggat
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 5 kWh batteri.
Megasen
Novis på värmepumpar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristinehamn
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
Kön:
-
Megasen
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #6 skrivet:
17 oktober 2021, 10:47:38 »
Citera
Så 17 grader (från installatörsmenyn på denna modell) är det som på vår tidigare anläggning kallas sommarvärme, där man inte ger värme när det är varmare än den inställda utetemperaturen.
Men hur kan jag då ställa in för att påverka det faktum att VP körs under sen eftermiddag/kväll varje dag när det redan är tillräcklig varmt inomhus och inte lika mycket på morgonen då man vill få värme ?
Loggat
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
smidese
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
smidese
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #7 skrivet:
17 oktober 2021, 21:03:24 »
Citera
Faktisk det spelar ingen roll vad du vill. Nibe är projekterad att hela tiden jaga gradminuter och resultatet är för hög framledningstemperatur när den kommer med full fart till 0 GM.
Jag har med bra resultat till plånboken :
1. Fitreringstid = 0 och pumpen direkt beräknar nytt framledningstemp
2. Avmarkerad rumsgivare för att man vet aldrig när pumpen vaknar
3. Nollställer gradminuter under dagen med schema kl 10:00-14:00 kurva minus 6 (om gradminuter passerar tröskelvärde kompressor kör max fart 100 hertz när solen redan värmer huset och vi är borta).
4. Som nu vi har värme kurvan 6 +0 och inomhus 20grad huset söderläge Järna
F2120 och VVM310
Loggat
jebl
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Karma +0/-0
jebl
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #8 skrivet:
19 december 2024, 03:45:55 »
Citera
@Megasen hur gick det ?
har skaffat en 320 jag med och tycker också att den känns seg.
Tyvärr måste man som kund läsa på massa för att få till det
mycket att sätta sig in i
Loggat
Megasen
Novis på värmepumpar
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Kristinehamn
Antal inlägg: 39
Karma +0/-0
Kön:
-
Megasen
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #9 skrivet:
19 december 2024, 17:43:17 »
Citera
Har försökt förstå alla svar och kommentarer och gjort några mindre ändringar, men fortfarande tröghet i temperaturhanteringen, svårt att få värme på morgonen och för värmepådrag på kvällen.
Vi kör med 65 C framledningstemp, kurva 9 förskjutning +1, filtreringstid 1h (provat 0, 6 och 24h) och sänkt avfrostningstemp till -1 grad.
Varmvattenbehovet ändrad tillbaka till Medel då det inte blev varmt nog. Vi priotiterar värme över varmvatten som man kan ställa in
Det jag inte förstår är att så många avråder från att använda innegivaren och förlita sig på en förinställd värmekurva med små justeringsmöjligheter och bara använda utegivaren. Om inte värme systemet kan hantera och justera med hjälp av båda måste det vara nåt fel på regleringen/programmeringen som Nibe använder och styr med. Känns ibland att vi fått någon annans inställningar som överrider våra egna...
Med två givare inne/ute MÅSTE det gå att reglera jämnare då man kan kompensera tidigare då t.ex. temperaturen faller ute, annars riskerar man att ju att överkompensera enbart genom den sjunkande temperaturen på det cirkulerande varmvattnet i elementen.
Någon får gärna förklara varför det förmodas funka bättre utan innegivaren. Det känns lite som det bara finns full fart och ingen reglerad inbromsning i systemet...
Loggat
Nyligen (maj 2021) installerad Nibe F2120-12 och VVM S320
1-plansvilla byggd 1964 i Kristinehamn. Boyta 110m2 plus källarplan med datorrum, hobbyrum samt duschrum på 146 m2.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5230
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #10 skrivet:
19 december 2024, 18:30:02 »
Citera
Det med innegivare kan ställa till det ordentligt, räcker med att den sitter på lite fel plats och känner någon värme. Kanke i närheten av en TV större modell. Då blir den övergripande och förändrar kurvan invärtes i VP. Vet intemen tror att det inte går att se om den ändrats. men på temperaturen ut till huset ska det gå att se. Så kolla in vad den visar, bär det är lagom varmt och när det blir svalarese vad tempen ut är då. Annars koppla bort innegivaren kör på bara utgivare ett tag.
Loggat
mrlaban
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 21
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
mrlaban
SV: "Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
«
Svar #11 skrivet:
19 december 2024, 22:39:16 »
Citera
MyUplink har åpnet skrivemuligheter for gradminutter via f.eks. HomeAssistant. Derfra kan du legge inn automasjoner som gjør at varmepumpen regulerer mye raskere og oppfører seg mye roligere enn standard. Kan anbefales, men krever litt kunnskap
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/vatten
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten
»
Nibe
(Moderatorer:
Bertil
,
Lmf
) »
Ämne:
"Seg" värmestyrning Nibe VVMS320/F2120
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 791
dolda: 0
användare: 4
Användare online
:
rocas
tyke
berkan
purjo__
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info