SommarurkopplingFunktionen betyder att värmepumpen endast producerar varmvatten när utomhustemperaturen stiger över inställd temperatur.
Jag vet inte säkert hur sommarurkopplingen funkar på din, men jag gissar att den inte kan medelvärdesberäkna? I manualen står det bara:Det är illa om det knäpper för jämnan, normalt är att det knäpper efter en varmvattenladdning så en lite plugg med ca 50 C vatten trycks ut i värmesystemet.En knäpptank kan som sagt fixa detta, är rören dragna dolt eller synligt?Är de synliga kan man istället lossa lite på rörhållarna så de inte sitter så hårt fastspända.Om rören är dolda så är tyvärr enda alternativet en knäpptank, sok på forumet så hittar du information om en sån.
Om utetemperaturen överstiger sommarurkopplingstemperaturen står externa cirkulationspumpen still (med undantag för motionskörning någon gång ibland) och trevägsventilen står alltid i läge varmvattenberedning, detta för att minska värmeförlusterna. Det är då ur pumpens synpunkt som om radiatorsystemet inte fanns. Det kan då inte knäppa i elementen när pumpen startar. Är utetemperaturen under sommarurkopplingstemperaturen går pumpen on/off med en frekvens som bestäms av värmebehovet (utetemperatur och inställd värmekurva). Så här års ska pumpen inte starta ofta. Vad är det för typ av radiatorer? Är det termostater på dem? Vad är det för värmekurva inställd?
Du kan nog sänka sommarurkopplingen till 15 grader (vi har vår inställd på 13 grader) så slipper du lite av knäppningarna.I övrigt så kan det gå få bort knäppningarna om du kan hitta var det knäpper, OCH rören inte är dolda.Som någon annan skrev kan du lossa lite på klammer/fästen, eller smörja med någon form av olja som gör att det glider lite lättare när värme-expansionen sker.Var i landet bor du?