Författare Ämne: Rumstempgivare  (läst 2098 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
Rumstempgivare
« skrivet: 01 maj 2021, 20:46:24 »
Hej!

Har hittat inställningar kring hur rumstempgivaren arbetar. Men jag förstår mig inte riktigt på exakt vad inställningarna påverkar. Någon som har koll och kan förklara? Se bifogade bilder.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3975
  • Karma +3/-0
SV: Rumstempgivare
« Svar #1 skrivet: 02 maj 2021, 13:52:26 »
Har du gått igenom manualen?
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Rumstempgivare
« Svar #2 skrivet: 02 maj 2021, 14:09:01 »
Har du gått igenom manualen?

Såklart. :-) Men detta ligger i "servicemenyn" och verkar inte täckas in i manualen. Är väl mest för installatören, men jag vill gärna förstå de olika funktionerna för egen del... :-)

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Rumstempgivare
« Svar #3 skrivet: 02 maj 2021, 14:43:50 »
Antag att i utgångsläget är temperaturen i rummet lika med inställt börvärde. Om nu något händer, till exempel att solen börjar värma och att innetemperaturen då stiger 2 grader över önskat värde. Har man ställt in en rumsgivarpåverkan till 3 kommer reglersystemet då att sänka börvärdet på värmebäraren med 2x3 = 6 grader.

Rumsgivarpåverkan är alltså faktorn som skillnaden mellan önskad rumstemperatur och verkligt rumstemperatur multipliceras med. Har man ställt in en bra värmekurva utan rumsgivaren inkopplad behöver man inte så högt värde på rumsgivarpåverkan. Ställer man in för högt värde kan det leda till onödigt många start och stopp på pumpen, systemet kan bli instabilt.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Rumstempgivare
« Svar #4 skrivet: 02 maj 2021, 20:36:28 »
Antag att i utgångsläget är temperaturen i rummet lika med inställt börvärde. Om nu något händer, till exempel att solen börjar värma och att innetemperaturen då stiger 2 grader över önskat värde. Har man ställt in en rumsgivarpåverkan till 3 kommer reglersystemet då att sänka börvärdet på värmebäraren med 2x3 = 6 grader.

Rumsgivarpåverkan är alltså faktorn som skillnaden mellan önskad rumstemperatur och verkligt rumstemperatur multipliceras med. Har man ställt in en bra värmekurva utan rumsgivaren inkopplad behöver man inte så högt värde på rumsgivarpåverkan. Ställer man in för högt värde kan det leda till onödigt många start och stopp på pumpen, systemet kan bli instabilt.   

Bra info. Tack. Vet du vad temperaturoffset är också? Se bifogade bilder.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9819
  • Karma +19/-4
SV: Rumstempgivare
« Svar #5 skrivet: 03 maj 2021, 14:25:04 »
Offset parallellförskjuter värmekurvan upp eller ned men ändrar inte lutningen på den.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad yamahafj

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
SV: Rumstempgivare
« Svar #6 skrivet: 03 maj 2021, 14:57:05 »
Offset parallellförskjuter värmekurvan upp eller ned men ändrar inte lutningen på den.

Tack, Roland!

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!