Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel? (läst 1839 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
skrivet:
22 april 2021, 09:55:42 »
Citera
Hej forumet,
Jag får inte rätt på vare sig vår värmepump eller på vår installatör. Jag behöver hjälp för att komma fram till vad som är fel om något är fel och hur jag ska göra för att lösa problemet.
Jag upplever att vår drifthistorik ser märklig ut och det tycker CTC/Enertech och installatören också. Så långt är vi överens men sen börjar vi tänka olika. Enligt installatören är det huset som läcker som ett såll och byter vi fönster kommer det bli bättre. Jag är mer tveksam och vill veta att det inte är något mekaniskt fel innan vi tar en stor investering i fönsterbyte. I tillägg har vi en EcoVent som inte verkar vara igångsatt och som jag får svävande svar kring.
Det hela kokar alltså ner till två frågor.
1. Är drifthistoriken normal?
- Om inte, vad kan vara fel?
2. Om EcoVent 20 är igång skall den då synas på startskärmen av systemet?
- Det är noll utsug i installerade ventiler.
Inställningar
Max framledning: 65
Min framledning: Från
Kurvlutning: 55
Kurvjustering: 3 (Vi hade tidigare högre kurvlutning, vid nuvarande temp funkar detta bra.)
Max tid värme: 20
Laddpump %: 90
EcoVent: Nej
Elpatron
Max elpatron kW: 6,4
Max elpatron VV kW: 4,9
Start vid gradminut: -500
Diff steg. Gradminut: -50
Fakta
Boendetyp: Kedjehus
Ort: Stockholm
Antal våningar:1,5 plan
Byggår: 1961
Värmesystem: Vattenburen värme, radiatorer i alla rum + fläktkonvektor i garaget.
Värmepump: CTC gs8 installerad 2019 + Ecovent 20
Ventilation: Självdrag + Ecovent 20
Värmekälla: Bergvärme borrat 2019
Jag är okunnig på ämnet så har jag tänkt helt fel eller har missat dela viktig info får ni gärna säga till.
Bild 1. Startskärm, 2. Historik fotat idag. 3. Historik 22/3 (högre kurvlutning än nu)
Loggat
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36054
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #1 skrivet:
22 april 2021, 10:45:30 »
Citera
Att byta fönster lönar sig sällan om man har värmepump.
Hade varit intressantare att se hur den gick när det var kallt ute.
Det jag nog skulle ändra på vore maxtid i värmedrift, den behöver inte vara satt så lågt som 20 minuter, det kan trigga onödigt stort antal start och stopp.¨
Annars är ju CTC:s konstruktion sådan att de ger lite fler start och stopp rent generellt än många andra tillverkares värmepumpar. Inte så mycket att göra något åt.
Man har som flest start och stopp när värmebehovet är runt 50% av maxbehovet, kanske ligger du där vid 0 grader ute? (beror på var du bor).
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
en.knapp
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lycksele
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
en.knapp
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #2 skrivet:
22 april 2021, 10:59:55 »
Citera
Maxtid värme är hur länge den prioriterar värme när det är dags för varmvatten så det har inget att göra med antal starter. Håller dock med Rickard att fönsterbyte sällan lönar sig.
Det verkar dock som att du har för små radiatorer. Kurvan ger dig 58° till radiatorerna vid -15° utetemp. Dessutom har du ca 27 starter vid 0° ute vilket är ganska många. Större radiatorer skulle ge lägre framledningstemperatur och dessutom öka på volymen i systemet och då förhoppningsvis minska antalet starter.
Kan du lägga upp bild på radiatorerna?
Loggat
svenske kocken
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7762
Karma +12/-7
Kön:
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #3 skrivet:
22 april 2021, 11:28:19 »
Citera
Hur mycket el förbrukar du totalt?
Loggat
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #4 skrivet:
22 april 2021, 12:07:38 »
Citera
Tack för svar!
Vi har två typer av radiatorer. På ovanvåningen har vi de platta.
Elförbrukning: beräknad årsförbrukning 14 000 kWh
Loggat
en.knapp
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Lycksele
Antal inlägg: 33
Karma +0/-0
en.knapp
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #5 skrivet:
22 april 2021, 13:28:07 »
Citera
Ser ju inte ut att vara små radiatorer. Såg nu också att du har laddpumpen på 90%, susar det inte i rören? Ser också ut att vara ganska liten delta-t enligt kurvorna.
Vet du vad du har för in- och uttemp på radiatorerna? Skiljer det sig markant från vad pumpen har för värden är det troligen något element som kortsluter och då får inte de andra det flöde som behövs.
Kan ju tillägga att jag bor i Lycksele i en 1,5-plans villa med källare från 1961 med just en GS8. Ingen tilläggsisolering eller nya fönster. Vi har kurva 41+3 (alltså 44° fram vid -15°) och jag har aldrig sett högre framledning än 54° och då har vi haft -25 och kallare under ganska många veckor i sträck. Elpatronerna har tagit under 500 kWh på 3 vintrar enligt maskinen så nästan ingen spets heller.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30529
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #6 skrivet:
22 april 2021, 16:40:21 »
Citera
Hej!
Laddpumpen bör ställas ner, temperaturdifferansen mellan fram och retur bör vara minst 5 C, gärna 7-8 C.
Detta ställer du med laddflödet.
GS-modellerna funkar på liknande sätt som övriga värmepumpar med flytande kondensering och växelventil, det är därför superviktigt att du trimmar in kurvan med alla termostater på max.
Ställ ner kurvan om det blir för varmt inne.
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #7 skrivet:
23 april 2021, 13:09:59 »
Citera
Oerhört tacksam för alla svar.
Hade bara en ir-febertermometer hemma och den var inte särskilt exakt. Såg dock märkligt ut på två radiatorer så ska ordna bättre termometer i helgen.
Skall även testa att ställa om laddpumpen.
Tack för alla råd!
Loggat
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #8 skrivet:
29 april 2021, 09:23:27 »
Citera
Nu har jag fått låna en värmekamera av en granne för att se över radiatorerna. Tyckte först att två av radiatorerna var mysko då de bara var varma i ena änden. Sen kollade jag med kameran när framledningen drog igång igen.
Är det felkopplat?
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10472
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #9 skrivet:
29 april 2021, 10:19:08 »
Citera
Mycket intressant att kunna se med värmekamera. Ser ju precis ut som felkopplade rör samt dålig deltaT över radiatorn.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Rickard
Rickard
Administratör
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36054
Karma +57/-50
Kön:
Ägare av forumet
Rickard
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #10 skrivet:
29 april 2021, 10:48:07 »
Citera
Jodu, så ser det verkligen ut.
Loggat
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst
:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30529
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #11 skrivet:
29 april 2021, 11:02:21 »
Citera
Ja det snurrar helt tydligt åt fel håll.
När gjordes installationen?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #12 skrivet:
29 april 2021, 12:04:32 »
Citera
Installationen gjordes för två år sedan. Redan första veckan påpekade jag att driften såg konstig ut men det viftades bort. Har inte fått någon reaktion från installatören på bilden med värmekamera.
Loggat
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 30529
Karma +20/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #13 skrivet:
29 april 2021, 17:00:20 »
Citera
https://lagen.nu/1990:932
Enligt § 23 har du 3 år på dig att reklamera felet.
Gör det skriftligt, det räcker med ett mail.
Kräv att de kommer hem och byter plats på framledning/retur.
Om firman vägrar så kontakta kommunens konsumentvägledning eller ARN.
https://www.arn.se/tvisteomraden/#area-highlight-bostad
«
Senast ändrad: 29 april 2021, 17:02:44 av Carl N
»
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
FreddeCTC
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
FreddeCTC
SV: CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
«
Svar #14 skrivet:
30 april 2021, 20:18:50 »
Citera
Idag kom rörisen och kopplade om flödet. Vilken skillnad, nu är det värme i hela radiatorerna. Fick direkt ställa ner kurvan.
Nu funderar jag på hur mycket detta har kostat på min pumps livstid och min elförbrukning. Ska bli spännande att följa driften de kommande dagarna.
Tack för all hjälp!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
CTC gs8 märklig drifthistorik - är det fel?
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 785
dolda: 0
användare: 6
Användare online
:
Jokkmokksjokke
tyke
purjo__
rocas
Raketost
lubbis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK