Författare Ämne: Vilken typ av järn är det i mina rör ?  (läst 1640 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« skrivet: 29 mars 2021, 09:24:34 »
Håller på och installerar en ultrasonisk värmemätare (dvs den mäter flödet med ljudimpulser som den skickar in i röret)

Vid igångsättande skall man välja vilken typ av rör radiatorsystemet har. (Huset är byggt 1954 och rören är stålrör och gissningsvis från byggår eller några år därefter)

Rören är 34 mm (någon som vet vad godstjockleken brukade vara på dessa ?

I menyn kan jag välja på materialtyper:

0 Carbon steel
1 Stainless steel
2 Cast iron
3 Ductile Iron
4 Copper
5 PVC
6 Alu
7 Asbestos
8 Fiberglass

Således 4 olika typer av järn, att det inte är stainless förstår jag redan, men vad är ductile iron exvis ?

Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2021, 12:45:47 »
0 Kolstål
1 Rostfritt - rätt ovanligt i radiatorsystem.
2 Gjutjärn - troligt material 1954 på radiatorsystem, invändigt mått brukar vara 30 mm
3 Segjärn - finns i gamla avloppsrör
« Senast ändrad: 29 mars 2021, 12:48:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2021, 17:58:29 »
Hej,

Måste nog opponera mig här.
Ganska säker på att det är vanliga svarta stålrör, alltså 0 - Carbon Steel.
Så är det iallafall i min villa från 1964 och de andra hus med ålder däromkring som jag sett.
Cast Iron eller gråjärn är väldigt sprött och skulle aldrig gå att bocka och är dessutom svårt att svetsa.
Rör som är 34 mm utvändigt borde vara att 1-tums eller R25, alltså 25 mm invändigt.
Någon får gärna påpeka om jag har fel.

// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2021, 18:42:06 »
Tack Carl, ja sega avloppsrör vet jag vet vad det är tyvärr, karbidblad räcker knappt..

Tack Fredrik, när du säger det så låter ju kolstål som det klara valet. Om det är 25 mm invändigt så blir ju godsets tjocklek 4,5 mm. Var det tjockare gods i stålrören på 50 talet
än nu ?

Har för mig att nya stålrör är mer ca 3 mm.   dontknow

Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Fredrik567

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #4 skrivet: 29 mars 2021, 21:51:30 »
Du har helt rätt.
Du får nog medla mitt och Carls svar  :)
Hittade en bit här hemma nu, den var Ø33,7 utvändigt och Ø27,3 invändigt. Godstjocklek 3,2 mm.
Är dock osäker på ålder på den biten.

// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2021, 10:00:10 »
Ja då stämmer det ju rätt bra! Tack för engagemanget a:gl  Vi ska se hur detta går, maskinöversatt bruksanvisning från Kinesiska till Engelska, men fabrikens tekniska support svarar faktiskt på mail dygnet runt !
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2021, 10:10:57 »
Hittade också ett avkapat 34 mm rör hemma och det var ca 26 mm invändingt så de mått jag hittade på nätet stämmer inte.
Gjutjärn eller kolstål är jag inte säker på, men det var kanske vanligare med gjutjärn i avlopp förr?
Prova i så fall med kolstål?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad HansMarten

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 731
  • Karma +0/-0
  • Kan lite om mycket=)
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #7 skrivet: 19 april 2021, 10:50:03 »
Hur gammalt var det röret Carl ? Jag har provat med kolstål och satt 3 mm godstjocklek. Det fungerar men frågan är om resultatet blir rätt. Har ju tyvärr ingen referens på flödet.
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!) 
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
Ort: Skåne kusten Årsmedeltemp: +7,5C
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund

Jag älskar Japanskt!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Vilken typ av järn är det i mina rör ?
« Svar #8 skrivet: 19 april 2021, 14:39:19 »
Hur gammalt var det röret Carl ? Jag har provat med kolstål och satt 3 mm godstjocklek. Det fungerar men frågan är om resultatet blir rätt. Har ju tyvärr ingen referens på flödet.

Huset är byggt 1970 så det är nog åldern på det röret.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!