Lite frågor om IVT Greenline 4
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå ned
Författare
Ämne: Lite frågor om IVT Greenline 4 (läst 4120 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10423
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #15 skrivet:
21 mars 2021, 11:38:20 »
Citera
Finns generellt mycket reservdelar tillgängliga hos JS Energi
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump.html
, men tyvärr finns inte "Greenline 4" med i listan. Då blir det att köpa nytt. En gammal 4 kW-pump motsvarar idag en 5 kW-pump då man numera anger effekten vid 35 °C istället för en betydligt högre temperatur tidigare.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Westh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westh
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #16 skrivet:
21 mars 2021, 13:36:01 »
Citera
Ajdå, du menar att det blir en ny värmepump alltså
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10423
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #17 skrivet:
21 mars 2021, 14:22:18 »
Citera
Ja finns det inte reservdelar tillgängliga längre är den nog för gammal för att kunna repareras.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #18 skrivet:
21 mars 2021, 15:08:31 »
Citera
En cirkulationspump är inte svår att ersätta, bara läsa beteckningen på den och köpa en motsvarande. Den ser ut att sitta väldigt lättillgängligt, inte svårt att byta. Men om en firma ska göra så kostar det nog några tusenlappar. Värt det? Värmepumpen är snart 25år och i slutet av sin livstid. Kanske du kan byta cirkpumpen själv?
Det är en udda lösning med bara en fläktkonvektor och okänt borrdjup. Jag vet inte vad en bergvärmeleverantör skulle rekommendera för utbyte. Kan du inte fråga föregående ägare om borrdjup?
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Westh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westh
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #19 skrivet:
21 mars 2021, 15:42:45 »
Citera
Ja det kanske är värt att försöka byta den själv till att börja med, känns lite sådär att behöva köpa en helt ny värmepump till bara fläktelementet.
Tömmer man ur hela systemet när man ska byta cirkulationspumpen? Har fortfarande inte kunnat lista ut vart någonstans man fyller på sen igen. Eller gör man det i expansionskärlet som sitter utanför pumpen?
Har fått bort ”kåpan” på fläktelementet nu och där fanns det heller ingen nippel att lufta systemet med vad jag kan se.
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #20 skrivet:
21 mars 2021, 16:34:19 »
Citera
Det finns avstängningar på båda sidor om cirkulationspumpen. Ser ut som skruvspår i mässingskopplingarna.
Det kan räcka att byta kondensatorn i cirkulationspumpen. Då bör man ju ha instrument att mäta den gamla så man inte köper den utan att veta.
På min värmepump fylls radiatorkretsen med en kran direkt från kallvattenrören, den sitter uppe på värmepumpen. Men din har ju ingen beredare, så det kanske inte finns vatten framdraget där?
Jag vet inte heller hur man luftar.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Westh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westh
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #21 skrivet:
21 mars 2021, 17:22:51 »
Citera
Ahh då förstår jag, mycket lättare att byta om man inte behöver hela pumpen. Hittade hur man stänger av vattnet där du sa.
Är det olika mått på alla kondensatorer?
Typ RS 25/60r
Class F
PN 10
TF 110
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #22 skrivet:
21 mars 2021, 21:30:10 »
Citera
Det bästa är nog att öppna ellådan på cirkulationspumpen och koppla bort kondensatorn. Se om du hittar någon som kan mäta upp den eller om du kan hitta en annan kondensator med samma värden och testa med.
Tyvärr finns ju inte så många reparationsfirmor kvar...
Annars är det nog bara att byta hela cirkulationspumpen...
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
Westh
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
Westh
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #23 skrivet:
22 mars 2021, 06:36:23 »
Citera
Okej förstår.
Ska ringa en firma idag och kolla om dom kan hjälpa mig att felsöka och se om det verkligen är cirkulationspumpen. Då kanske dom kan visa ifall det finns några filter som ska rengöras och vart jag fyller på systemet.
Hittade denna pumpen:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/uppvarmning/cirkulationspumpar/cirkulationspump-452290/
Det skulle alltså inte passa att skruva loss kondensatorn på den och sen sätta dit den på min pump?
Om jag ska ge mig på att byta hela cirkulationspumpen får jag tömma ut allt vatten för har ingen avstängning mer än dom små skruven i mässingskopplingarna, för dom skruvas väl loss när man byter pumpen.
Loggat
Olle61
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1481
Karma +0/-0
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #24 skrivet:
22 mars 2021, 09:41:48 »
Citera
Om cirkulationspumpen är het och du får HP larm så är det cirkulationspumpen som är felet.
Bättre att köpa en ny pump som passar.
Den du länkar till har utgått enligt Julas sida.
Loggat
Köpte hus 2005. Huset är från 1979 och det fick bergvärme 1997, IVT Greenline Compact 8.
25fOCUS
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 5206
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #25 skrivet:
22 mars 2021, 16:01:09 »
Citera
Om du tänker på dom skruvarna ( en på varje sida ) som sitter på kopplingarna för pumpen så är det för att stänga av vattnet vid byte av pump
Loggat
ivt2015
Nybörjare
Antal inlägg: 5
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
ivt2015
SV: Lite frågor om IVT Greenline 4
«
Svar #26 skrivet:
23 mars 2021, 20:26:39 »
Citera
Jag har en Greenline Compact 4, jag har satt den parallellt som back up till min HT Plus.
Jag vet att det var lite trix att lufta den en gång, den blev väldigt varm pga luft, så fort det kom in vatten så gick den fint.
Vad jag egentligen vill säga att är att om den är sönder så är enklaste att byta genom att lossa motorn med de 2 blanka M6 insex skruvarna man ser på din bild och sedan bara skruva dit en ny (och det finns väl på JS energi)
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
Prev
1
[
2
]
Alla
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
»
Värmepumpar - Märkesspecifikt
»
IVT
(Moderatorer:
Bertil
,