Relativt ny på bergvärmepumpar och har nu fått lite bekymmer hemma med min IVT Greenline HT C7 installerad 2009.
Värme ca 180m2 med borrhål 150m. Huset är välsiolerat med treglasfönster och 24cm isolering i väggar. Ventilation med FTX
Problemen började vid en snabb dipp i utetemp för ett par veckor sedan. Fick Pressostat låg larm. Efter kvittning gick pumpen utan fel i ca 3 veckor. Därefter kom samma larm igen också vid en dipp i utetemp. Natten efter detta samt på morgonen stoppade pumpen med kompressortemp hög 2 tillfällen. Backade parallellförskjutning en del och minskade ventilationen
Felsökning utförde av välkänd firma som inte fann något fel. Justerade något på expensionsventilen och därefter har allt gått bra igen. Tills igår då det först kom först Pressostat låg på kvällen och sedan kompressortemp hög på natten. Ingen snabb dipp i temp men kallare än någonsin på natten
2012 med samma larm böts just expansionsventilen och pumpen har gått utan larm mellan 2012 och 2021
Nu till frågetecknen jag har. Serviceteknikern pratade om att det kunde vara expensionsventilen igen eller kompressorn. Han gav inget påläst intryck och kunde egentligen inte svara på några frågor egentligen. Vad hade ni gjort? Bytt expansionsventil? Bytt kompressor och ventil? Bytt hela pumpen?
Pumpen har tills denna köldperiod gått riktigt bra och effektivt. Energiförbrukningen är låg och jag tror mig inte kunna spara några nämnvärda belopp årligen på byte till ny pump.
180m2 hus (21grader) samt 80m2 garage (17 grader) och hushållsel ligger ett normal på ca 11000kWh. Drifttimmar per år är ca 2400h och eltillskott snittar endast 30h. Och då har ändå husets tidigare ägare bott där med 5 tonåringar och vad det innebär i varmvatten
Tacksam för input och resonemang om framförallt vad troligt fel är