Kylflänsar innerdelen
« skrivet: 30 januari 2021, 12:31:58 »
Jag har ett pågående byte av fläktmotor.
Kylflänsarna ser ut så här efter att reparatören är halvklar.
Vad har ni för åsikter om det?
Kommer det att bli någon försämring av effekt eller liknande?

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 5113
  • Kön: Man
SV: Kylflänsar innerdelen
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2021, 12:39:23 »
Spelar ytterst liten roll. Man kan delvis fixa till det med en flänskam med rätt mått.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Snacky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylflänsar innerdelen
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2021, 12:51:49 »
Ok, tack för snabbt svar.
Då hoppas vi han grejar till det när han återkommer. :)

Utloggad Thompa71

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 277
  • Kön: Man
  • Installatör/servicetekniker luft/luft
SV: Kylflänsar innerdelen
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2021, 14:57:09 »
Om jag ser rätt så är det där kanten som ligger ner i tråget ?!? Rätt. Och då kommer det inte att spela någon roll alls.( Förlust försumbar.)
Är det någon annan stans kan man ”kamma” till det lite men det är mest för egen skull knappt mätbar skillnad även om det lämnas som det ser ut.

Utloggad Snacky

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kylflänsar innerdelen
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2021, 19:07:17 »
Ja det stämmer att det är kanten ner till.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

* Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?