Författare Ämne: Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)  (läst 1937 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)
« skrivet: 21 januari 2021, 20:14:00 »
Har en Thermia villa 60, startar om pumpen efter larm så fort VP ska starta så händer inget och larm för Lågt tryck dyker upp,  har märkt att köldbärarpump blir glödhet och jag får knäcka på den för att den ska komma igång. Kan det påverka larm lågt tryck ? Går dock inte att kvittera larmet fast jag låtit kB pumpen gått ett tag o svalnat .

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30351
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2021, 09:07:16 »
Hej!
Jo om cirkpumpen på kalla sidan inte funkar så löser den på lågtryck.
Du måste fixa cirkpumpen, troligen byta ut den.

Du kan behöva bryta spänningen på säkerhetsbrytaren för att återställa larmet.
« Senast ändrad: 22 januari 2021, 09:11:48 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Kornte

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
SV: Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2021, 18:40:47 »
Circulationspump fixar,  startat om , larmet försvinne  men  kommer igen direkt när kompressor ska starta ?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30351
  • Karma +20/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2021, 08:47:05 »
Är du säker på att det är flöde på köldbäraren?
Vad visar brine in/ut?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad zipp00

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 31
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Larm Lågt tryck pressostat ( går ej att kvittera)
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2021, 00:08:02 »
låter som att din cirkpump till brine kretsen har lagerfel, då går den tills den nypper och kör igång igen när den har svalnat av. troligen får du byta cirkpumen

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!