Författare Ämne: NIBE F2030+VVM 310 får inte upp värmen  (läst 1321 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Machrill

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
NIBE F2030+VVM 310 får inte upp värmen
« skrivet: 16 januari 2021, 10:41:47 »
Hej!
Har lite Problem nu i kylan i södra sverige med min NIBE F2030+VVM310

Får inte upp Temperaturen mer än 18 i huset, har provat höja till 25grader på vvm310 men fortfarande 18grader inne.

Har haft Pumpen ca 6 år och helt utan problem tills nu.

på Serviceinfo står det:
utetemp -10g
Rumstemp 18.5g
Framledningstemp 47.4g
beräknad framledning 50g
gradminuter -190
värmebärarpumphastighet 15%
medelutetemp -8.3g

Tack för svar om någon vet? :)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F2030+VVM 310 får inte upp värmen
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2021, 14:24:24 »
Jag gissar att elpatron har löst på temperaturbegränsaren FD1 eller så har du själv råkat spärra elpatron?
Temperaturbegränsaren sitter bakom panelen till vänster på ellådan.
Tryck in med en liten mejsel, man ska inte behöva trycka så hårt på denna modellen.
Elpatron tillåts i meny 4.2, ändra till Auto om det inte är valt.
Kolla även 4.9.2 vid vilken utetemp som elpatron tillåts?

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Machrill

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: NIBE F2030+VVM 310 får inte upp värmen
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2021, 14:38:37 »
Stort tack för svar!

under 4.9.2 står det:

stopp av värme 17c
stopp av tillsats 5c
filtreringstid 24h

har inte kollat eldosan ännu

och 4.2 är på Auto

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29884
  • Karma +19/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: NIBE F2030+VVM 310 får inte upp värmen
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2021, 14:48:01 »
Stort tack för svar!

under 4.9.2 står det:

stopp av värme 17c
stopp av tillsats 5c
filtreringstid 24h

har inte kollat eldosan ännu

och 4.2 är på Auto

Det där är ju rätt, hoppas på att det är så enkelt som temperaturbegränsaren.  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!