« skrivet: 29 december 2020, 18:58:48 »
Hans gamla 1210 Nibe hade stannat, larmande på hp/ms, en rörmokare hade varit och felsökt. Ja antingen har du fel i styrningen, eller kompressorn är död. Pump stod i nödläge när jag kom.
Slog den i vp-läge (1), såg direkt att cirkpump slutade lysa (bytt pump). Kollar säkring på kretskort, trasig, byter den, voila, maskin startar, säkringen har brunnit, för ställdonet hade brunnit, bytte ställdon och insats, sen funka allt normalt igen.  Lätt att döma ut en maskin, så man får sälja en ny.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25991
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Räddade en vp-ägare från att bli rånad
« Svar #1 skrivet: 29 december 2020, 20:51:23 »
Lite tråkigt när gamla fina värmepumpar blir utbytta på småfel, kul att den får pumpa värme några år till.  tummenupp
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1723
  • Kön: Man
SV: Räddade en vp-ägare från att bli rånad
« Svar #2 skrivet: 29 december 2020, 21:28:14 »
Exakt, inget intresse av att reparera, bara sälja nytt. Nä sa åt kund, att byta ut denna 1210 kommer kosta mer, än det hinner spara in under resten av hans livstid.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?