Hej, då var det dags att göra en slutrapport för min anläggning.
Drifttid: 15 år -6 dagar (tot.drifttid:131386h och kompressor.drifttid:47821h).
Larm: H12, spolat värmeväxlare utan resultat troligtvis elektronik fel lägger ej mer tid eller pengar på denna.
Under dessa 15 år har ca. 150-170000 Kwh sparats in vilket jag är väldigt nöjd med och endast en trycktank för 600SEK har blivit utbytt.
Som vanligt bifogar jag avläsningar sen lång tid tillbaka.
Nu tittar jag efter ny anläggning och det som ser ut att bli smidigaste utbytet är till en Daikin Altherma 75-DA180.
Är det någon som har erfarenhet av dessa och eventuella installatörer i skåne?
MVH JFL