« skrivet: 13 december 2020, 11:20:35 »
Just nu ligger ute temp på +2-+4,jag har 15-16 starter av bergvärmen per dygn,den går då 30-45min per gång,är detta ett normalt antal,hur många har ni?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25686
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2020, 13:48:02 »
Låter normalt.
Tror min gör nått liknande.
16 x 45/60 = 12 h/dygn
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EvertL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2020, 14:01:26 »
Jag tror också det är normalt.
Jag har ganska lika drifttider nu.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1710
  • Kön: Man
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2020, 16:07:52 »
jag kollar veckovis har för mig det låg på 121 starter senaste veckan. har sänkt gm start till -90 från -100 eller -110, så jag inte får så hög framledning över beräknat, ligger nu på ca 6 grader över i slutet av en värmekörning. Helst skulle jag velat ha ännu lägre, men det får vara ligger på ca 67 grader i hetgas i slutet av en värmecykel nu.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 209
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 17:07:02 »
Min hetgas ligger på 60-63 vid värme,uppåt 75 vid varmvatten
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

* Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?