Författare Ämne: Hur många starter per dygn har ni?  (läst 669 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
Hur många starter per dygn har ni?
« skrivet: 13 december 2020, 11:20:35 »
Just nu ligger ute temp på +2-+4,jag har 15-16 starter av bergvärmen per dygn,den går då 30-45min per gång,är detta ett normalt antal,hur många har ni?
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 25969
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2020, 13:48:02 »
Låter normalt.
Tror min gör nått liknande.
16 x 45/60 = 12 h/dygn
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad EvertL

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 36
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #2 skrivet: 13 december 2020, 14:01:26 »
Jag tror också det är normalt.
Jag har ganska lika drifttider nu.
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)

Utloggad DonPablo

  • Absolut ingen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 1721
  • Kön: Man
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2020, 16:07:52 »
jag kollar veckovis har för mig det låg på 121 starter senaste veckan. har sänkt gm start till -90 från -100 eller -110, så jag inte får så hög framledning över beräknat, ligger nu på ca 6 grader över i slutet av en värmekörning. Helst skulle jag velat ha ännu lägre, men det får vara ligger på ca 67 grader i hetgas i slutet av en värmecykel nu.
125kvm 1/½ plans hus med en Nibe F1245-6 cu kopplad mot Nibe ukv100, och radiatorer, samt ivt LLVP som värmer garaget.
Värmepumpar i all ära, pillar mest i nibe, har du någon fråga, hör gärna av dig, svarar i mån av tid!

Utloggad Hasse G

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 210
SV: Hur många starter per dygn har ni?
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 17:07:02 »
Min hetgas ligger på 60-63 vid värme,uppåt 75 vid varmvatten
Bosch 6kw,123m aktivt hål,170kvm, radiatorer,Uppsala

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?