Hej.
Jag har en tvåplansvilla med tvårörsslinga på ovanvåningen och ettrörsslinga på nedervåningen.

Från VP mynnar framledningen ut i ett "T". Har jag alla ventiler öppna, då blir det varmt uppe och kallt nere. I taket där rören för framledning och retur finns. Där sitter det en kran på fram resp. retur. Jag fick tips om att skruva på returen för att strypa flödet till ovanvåningen och på så vis få varmare nere. Det kommer värme till nedervåningen då, men är det rätt att göra så? Tänker att VP vill ha så fritt flöde som möjligt.

För att krångla till det än mer så ser det ut att gå två rör till nedervåningen på ena sidan (framled./retur?) Men sen på en annan vägg går det ett rör mot nedervåningen, och på det röret sitter en ratt där det står "strypventil". Vad är den till för och ska jag göra något med den?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 30755
  • Karma +21/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Injustering ettrör och tvårör
« Svar #1 skrivet: 05 december 2020, 13:19:40 »
Du tänker rätt.
Radiatorerna i 2-rörsystem brukar ge lägre flödesmotstånd så då måste man strypa in flödet på dessa för att tvinga vattnet till ettrörsystemet.
Fast instrypning på returventilen är att föredra då värmepumpen får ett jämnt flöde.
Sen kan ettrörsslingor ha injusteringsventil på returen, antagligen är det detta du ser, kolla att denna är helt öppen?
Du har troligen 2 slingor nere, kolla om det inte finns 2 ventiler?
« Senast ändrad: 05 december 2020, 13:21:17 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Köp din bergvärmepump av oss
Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!