Författare Ämne: EVC 13 Inget tryck . Hur gör jag för att få upp trycket ?  (läst 489 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Tommy samuelsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
EVC 13. Hur få upp trycket ? Ligger på 0 nu.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat på Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13164
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: EVC 13 Inget tryck . Hur gör jag för att få upp trycket ?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2020, 19:39:57 »
Med vredet som heter QM10.

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Tommy samuelsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Provar imorgon. Återkommer med resultat. Tack så länge !

Utloggad Tommy samuelsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Ska pumpen vara på eller avslagen ?

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 1296
SV: EVC 13 Inget tryck . Hur gör jag för att få upp trycket ?
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2020, 11:00:32 »
Du kan låta den vara på samtidigt.
185 m2 med krypgrund. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300 CU Sol. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Tommy samuelsson

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 4
  • Värmepump eller värmepumpar?
Har öppnat QM10 men inget händer. QM10 mynnar ut på baksidan med ett stopp. Ska jag inte öppna det också ?Stoppet heter XL3.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 5364
  • Kön: Man
SV: EVC 13 Inget tryck . Hur gör jag för att få upp trycket ?
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2020, 14:15:57 »
XL3 ska inte vara något "stopp" utan där ska tappvattnet vara anslutet om det är en korrekt installation.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad 25fOCUS

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2842
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: EVC 13 Inget tryck . Hur gör jag för att få upp trycket ?
« Svar #7 skrivet: 31 oktober 2020, 17:50:51 »
Följ röret som går till QM10 bakåt , det kan sitta en ventil till, inget ovanligt , en del rörisar  tänker inte på att det finns en ventil i pannan utan sätter en före pannan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer n 20 rs erfarenhet av vrmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Svenska apotek med tillstånd
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
Kampanj från Polarpumpen!.
Varför betala dyrt för nåt enkelt?