Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Error E1 Zibro  (läst 2810 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jaspe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
Error E1 Zibro
« skrivet: 21 oktober 2020, 13:09:07 »
Har en Zibro värmepump med felkod E1. Lämplig åtgärd?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10193
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Error E1 Zibro
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2020, 13:31:44 »
E1 = "Indoor / outdoor units communication protection"

Prova att bryta strömmen helt i minst 1 minut och sedan slå på värmepumpen med fjärrkontrollen.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad jaspe

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 10
  • Karma +0/-0
SV: Error E1 Zibro
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2020, 14:27:01 »
E1 = "Indoor / outdoor units communication protection"

Prova att bryta strömmen helt i minst 1 minut och sedan slå på värmepumpen med fjärrkontrollen.

Har testat detta. Något mer förslag?

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10193
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Error E1 Zibro
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2020, 14:39:17 »
Kan bero en del på vilken modell du har men jag tror felsökningsschemat ska gå att följa:
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad ErOg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Error E1 Zibro
« Svar #4 skrivet: 21 oktober 2020, 15:03:48 »
Finns det inte nån säkring på vägen mellan ute och innerdel? Annars kanske det bara är nån glappkontakt...

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 10193
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Error E1 Zibro
« Svar #5 skrivet: 21 oktober 2020, 15:23:35 »
Säkringen för gruppen till luftvärmepumpen sitter normalt i husets el-central.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad electroluxaren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2459
  • Karma +1/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Error E1 Zibro
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2020, 19:11:37 »
byt utedelns kretskort och eventuellt även innedelens

Vill du annonsera klicka här! Varmvattenberedare från Indol
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Varmvattenberedare från Indol
Bäst online casino i Sverige
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!