Hej!
Har problem att få det varmt i huset, har inte vart några bekymmer sen 2014 när vi byggde huset.
Nibe f1245 pump med jordvärme.
Golvvärme på nedre plan och badrum på ovanplan. En fördelare i huskroppen och en fördelare i garage/groventrén.
Inga radiatorer.
Ingen extern cirkelationspum eller liknade.
Nu verkar det inte som cirkulationen i golvvärmen fungererar korrekt.
Jag har lufftat systemet och gjort rent smutsfiltret. Men det hjälpte inte.
Nu står alla termostater helt öppna, men golven är kalla. Är lite varmt precis runt fördelarna.
Kompressorn jobbar upp värmen på pumpen, sen öppnar växelventilen i ca 12-15 sek, sen stänger den växelventilen igen.
Är det normalt?
På bilderna ser ni när kompressorn slår ifrån och växelventilen öppnar.
Sen andra bilden när växelventilen stänger igen efter ca 15 sek.
Känns som om det inte blir någon ordentlig cirkulation.
Mvh Loke