F750 Inverterlarm typ II (204)
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå ned
Författare
Ämne: F750 Inverterlarm typ II (204) (läst 1064 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
olifen
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Karma +0/-0
Värmepump eller värmepumpar?
olifen
F750 Inverterlarm typ II (204)
«
skrivet:
12 oktober 2020, 12:42:42 »
Citera
Hej
Detta är andra gången denna vecka som detta larm (Inverterlarm typ II, 204) dyker upp på min F750 från 2010
Vad innebär detta larm?
Tack
Loggat
Josth
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10192
Karma +4/-2
Kön:
Josth
SV: F750 Inverterlarm typ II (204)
«
Svar #1 skrivet:
12 oktober 2020, 13:07:14 »
Citera
Står bara "bestående inverterfel av typ II" i listan. Säger tyvärr inte så mycket mer än att felet är bestående. Den årsmodellen har annars en ganska kostsam Yaskawa inverter som man tänker skulle hålla bättre än NIBEs egna.
Loggat
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.
krambriw
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 1959
Karma +2/-3
Kön:
krambriw
SV: F750 Inverterlarm typ II (204)
«
Svar #2 skrivet:
12 oktober 2020, 18:50:49 »
Citera
Garanti?
Loggat
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)
Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)
DonPablo
License to chill
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 2615
Karma +1/-0
Kön:
Kyltekniker
DonPablo
SV: F750 Inverterlarm typ II (204)
«
Svar #3 skrivet:
14 oktober 2020, 05:41:35 »
Citera
kan du radera felkoden, eller försvinner den när du bryter spänningen till pumpen?
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
Gå upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Frånluftsvärmepumpar
»
Nibe
(Moderator:
Rickard
) »
Ämne:
F750 Inverterlarm typ II (204)
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 1384
dolda: 0
användare: 17
Användare online
:
Zyberdude
Frazze62
Josth
HJonatan
nisse175
macman
hulta
lars
Carl N
T.eriks
Johnlennonx
Jisse
jälldorf
kebj76
lubbis
tyke
mindis
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info